找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3508|回复: 30

[原创] 请问各位老师紫外线的安装是不是要求要高度达到3米,强度要30W,照射时间大于30分钟?

  [复制链接]
发表于 2017-5-19 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位老师紫外线的安装是不是要求要高度达到3米,强度要30W,照射时间大于30分钟?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-19 10:02 | 显示全部楼层
不用那么高吧,离照射物距离一米,一般离地面1.8——2.2米,每立方米1.5W的强度就行,照射时间大于等于30分钟。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-19 10:05 | 显示全部楼层
紫外线灯管吊装高度距离地面1.8m-2.2m,照射时间不小于30分钟;强度不低于70uw/cm,也就是功率不低于30W
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-19 10:05 | 显示全部楼层
灯管距地面1.8_2.2米,每10平方安装30瓦紫外线灯一盏。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-19 10:13 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的回答,我们也是这样执行的,但院感专项检查说我们紫外线安装太低,照射时间30分钟太短,我们都不知道怎么做了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-19 10:30 | 显示全部楼层
紫外线灯管吊装高度距离地面1.8m-2.2m,医疗机构消毒技术规范规定
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-19 10:35 | 显示全部楼层
紫外线离地面1.8——2.2米,按照每立方米1.5W的强度计算安装灯管数量,照射时间大于等于30分钟。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-19 10:36 | 显示全部楼层
楼上老师们正解..............                                   
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-19 10:46 | 显示全部楼层
楼上老师们已经做了解答,可以网上搜《医疗机构消毒技术规范》
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-19 10:48 | 显示全部楼层
《医疗机构消毒技术规范》上有要求
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-19 10:50 | 显示全部楼层
医疗机构消毒技术规范规定了安装高度
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-19 11:05 | 显示全部楼层
《医疗机构消毒技术规范》上规定:紫外线离地面1.8——2.2米,按照每立方米1.5W的强度计算安装灯管数量,照射时间大于等于30分钟。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-19 11:17 | 显示全部楼层
悬吊高度1.8-2.2米安装个数按每立方米大于等于1.5瓦算
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-19 11:17 | 显示全部楼层
紫外线消毒
5.4.1适用范围 适用于无人状态下室内空气的消毒。
5.4.2消毒方法 紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯(30W紫外线灯,在1.0m处的强度>70uW/cm2;)应≥1.5W/ m3;照射时间≥30min。
5.4.3注意事项
5.4.3.1应保持紫外线灯表面清洁,每周用70%--80%(体积比)乙醇棉球擦拭1次,发现灯管表面有灰尘、油污时,应及时擦拭。
5.4.3.2紫外线灯消毒室内空气时,房间内应保持清洁干燥,减少尘埃和水雾,温度<20℃或>40℃时,或相对湿度>60%时,应适当延长照射时间。
5.4.3.3室内有人时不应使用紫外线灯照射消毒。
《空气净化管理规范》
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-19 11:18 | 显示全部楼层
同意楼上老师们的意见,院感专项检查是不是不专业
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-19 11:30 | 显示全部楼层
紫外线灯管吊装高度距离地面1.8m-2.2m,医疗机构消毒技术规范规定
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-19 12:13 | 显示全部楼层
离地面1.8——2.2米,每立方米1.5W的强度就行
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-19 15:09 | 显示全部楼层
医疗机构消毒技术规范 :一般离地面1.8——2.2米,每立方米1.5W的强度就行,照射时间大于等于30分钟。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-19 15:24 | 显示全部楼层
花语梦 发表于 2017-5-19 10:13
谢谢各位老师的回答,我们也是这样执行的,但院感专项检查说我们紫外线安装太低,照射时间30分钟太短,我们 ...

哪里的院感专家?按照规范执行肯定没错!如果检查因为这个扣分,那老师应该把规范拿出来和专家探讨探讨
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-19 17:10 | 显示全部楼层
按照消毒技术规范执行,同意上面的老师意见,路过学习了,