[讨论] 百级层流手术间空气采样培养皿放置的多少

 火.. [复制链接]
发表于 2017-3-21 22:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东
今天省里的院感专家来医院检查,说我们百级层流手术间空气采样放置13个皿就可以了,我们都是放置21个培养皿加上两个对照,难道我们错了,真是郁闷,之前论坛上讨论是21个皿加上两个对照,专家说我们理解错误,真是郁闷,还反馈给领导,让我们规范学习采样,如何是好呀
贡献排行榜:
发表于 2017-3-21 22:20:23 | 显示全部楼层 IP:浙江温州
请问百级手术间细菌菌落总数多少为正常,10000级的呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-22 07:52:14 | 显示全部楼层 IP:浙江湖州
规范要求21个加1个对照培养皿
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-22 08:04:57 | 显示全部楼层 IP:江苏徐州
中央区13块,周边区8块,对照1块,一间百级手术室22块
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-22 08:06:00 | 显示全部楼层 IP:广西百色
规范明确要求是21个!你可以拿规范和领导说,有些砖家也是会记错的。你知道的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-22 08:13:14 | 显示全部楼层 IP:河北石家庄
这位砖家肯定没有学好相关的规范,不知道他是否来论坛看看。当然,对此理解有误的人依然很多,包括卫生监督部门,前一段时间国家卫生计生委监督中心拟定了一个材料《医疗卫生机构传染病防治监督监测指南》,在其
(征求意见稿)中就出现了这个明显的错误“百级放置13个平皿”!所以,从上到下,依然有相当多的人在犯错误。
为什么同样的规范,不同的人理解有分歧?原因就是没有认真学习,没有阅读完整就匆忙得结论。其实50333中写的很清楚:采用平板暴露法(建议应用方法):1)对应用洁净技术区域场所的检测中叙述的布点方法均存在错误(这种布点方法为浮游菌采样方法)。在GB50333-2013中(13.3.18.4)要求采用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数(13.3.11-2)相同,同时应满足表(13.3.18-2) 规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。 也就是说按这两种方法中布点数多的布点。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-22 08:14:18 | 显示全部楼层 IP:
不知道老师是哪个省的,怎么还有这样的专家?连规范都没有好好研究透彻,还怎么当专家?也许老师也没有拿出有力的证据,好好辩驳专家的话,否则也不会反馈到领导层面。仔细研究GB50333-2013,里面有详细的介绍,看清楚含尘浓度与细菌浓度的区别,且要同时满足以及最少平皿数等的要求。

点评

赞一个!很多人看到这里,都是只看前面一点 后面的话没有看到  发表于 2017-3-24 09:25
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-22 08:20:56 | 显示全部楼层 IP:江苏连云港
根据GB50333的标准,百级手术间手术区域就要求是5+8的摆放13个哦,在加手术区域以外的8个,应该是21个点的,如果加上对照,应为22个,估计专家强调的是手术区域吧
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-22 08:22:35 | 显示全部楼层 IP:广东广州
拿规范说事就好!                     
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-22 08:24:26 | 显示全部楼层 IP:江苏
最可悲的是我们主任学了多次,到监测时只舍得放7个。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-22 08:59:48 | 显示全部楼层 IP:江苏无锡
刚刚学习过,根据GB50333的标准及我省要求,百级手术间手术区域就要求是5+8的摆放13个哦,在加手术区域以外的8个,应该是21个点的,如果加上对照,应为22个。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-22 09:16:39 | 显示全部楼层 IP:广东东莞
349978485839215425.jpg 522619506623255827.jpg

点评

这本书里有出入,以规范为准  发表于 2017-3-24 09:25
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-22 09:18:48 | 显示全部楼层 IP:广东东莞
马车 发表于 2017-3-22 08:13
这位砖家肯定没有学好相关的规范,不知道他是否来论坛看看。当然,对此理解有误的人依然很多,包括卫生监督 ...

表(13.3.18-2)中的备注:如沉降时间适当延长,则最少培养皿数可以按比例减少,但不得少于含尘浓度的最少测点数。采样时间略低于或高于30min时,可进行换算。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-22 09:20:37 | 显示全部楼层 IP:广东东莞
空气洁净度为5级,与洁净用房等级Ⅰ 级有什么关系????
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-22 10:12:09 | 显示全部楼层 IP:贵州
13个是最少布点数吧                          
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-22 11:42:13 | 显示全部楼层 IP:新疆昌吉州阜康
手术区13个周边区8个对照1个,手术区0.2个/30min·φ90皿,周边区0.4/30min·φ90皿
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-22 12:42:50 | 显示全部楼层 IP:山东潍坊
每个人的理解不同,看来有时候专家也不一定是专家,可是又如何呢
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-22 15:22:03 | 显示全部楼层 IP:甘肃定西
我们也是放13个,看来我理解错了?因为我们也是刚有洁净手术室。我就在网上搜了布点方法。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-22 15:23:55 | 显示全部楼层 IP:甘肃定西

老师的意思是放13个点吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-22 15:40:57 | 显示全部楼层 IP:广东深圳
百级手术区域5+8个,周围区域8个,空白对照1个,21+1,“非常2+1”
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

1楼 16楼
2楼 17楼
3楼 18楼
4楼 19楼
5楼 20楼
6楼  
7楼  
8楼  
9楼  
10楼  
11楼  
12楼  
13楼  
14楼  
15楼  
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表