找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 小胡涂仙

求助:单位感应水龙头坏了,想改装长柄水龙头,是否符合院感的要求?

 火.. [复制链接]
发表于 2017-2-17 10:16 | 显示全部楼层
当然可以啊,我们就是用的长柄龙头,耐用,不容易坏。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-17 10:34 | 显示全部楼层
我们也借鉴一下,将坏了的感应式水龙头换成长柄式活脚踏式
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-17 19:26 | 显示全部楼层
理论上讲只要是“非手触式”水龙头均符合要求,包括感应式、脚踏式、肘式开关等,但是本人下临床观察,经常见到一些医护人员直接用手搬弄肘式水龙头开关,他们或是忘记使用肘部、或是没有这个意识,而且还不是个别人,因此,关键是如果所有人都能做到正确使用肘式龙头,那就应该没有问题,如果有些人做不到的话,还是使用脚踏式的或感应式的更保险些。我们曾多次对重点病房的肘式龙头采样,有时培养出大量细菌甚至多重耐药菌!因此个人认为,在符合规范的前提下,还要考虑一下实际效果(肘部的执行率),真正的完全避免“手触”问题。个人工作经验,提醒一下啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-23 08:50 | 显示全部楼层
感控雏鹰 发表于 2017-2-16 09:56
长柄的可以做到非触的要求,我们哟不少科室装的也是长柄的水龙头,专家检查并没有指出不可以,因为有时候感 ...

谢谢哦谢谢大家给予的帮助
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则