[求助] 眼科百级手术间的监测标准

[复制链接]
  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:51
  • 最近打卡:2025-04-18 08:08:45
发表于 2016-8-8 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
向各位老师求教,眼科层流百级手术间空气培养监测结果是不是和其他百级手术间不一样?求监测正常值
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-8 12:27 | 显示全部楼层
GB50333中未提及说眼科层流百级手术间与其他手术间有不同,但说明了对于手术室周边区可比手术区低2级。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:60
  • 最近打卡:2025-04-11 09:24:09
发表于 2016-8-8 14:06 | 显示全部楼层
监测标准一样,只是对风速要求比正常百级低,一般是800,正常时1000
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:51
  • 最近打卡:2025-04-18 08:08:45
 楼主| 发表于 2016-8-8 15:41 | 显示全部楼层
就是手术周边区按10000级监测的要求就可以了吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-8 16:50 | 显示全部楼层
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
洁净手术室用房的分级标准
眼科专用手术室周边区比手术区可低2级。