找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1092|回复: 5

感染信息系统预警

[复制链接]
发表于 2016-8-1 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师同仁:
      我们医院的感染管理电子系统安装已毕,8月份投入使用,今天发现一个问题:设置的感染病例上报预警(入院48小时后WBC大于10X109/L),今天近60多个预警,感觉可疑,即打开个体检验报告单,结果显示:只有3个达到预警值的。请问这是什么问题啊??麻烦有经验的专家给予指导。谢谢!!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-1 17:34 | 显示全部楼层
那应该是设置的问题吧,找工程师解决呗
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-1 20:58 | 显示全部楼层
你可以把预警条件重新设置,这个可以问工程师的
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-4 10:05 | 显示全部楼层
这个需要找软件工程师解决,新上的系统需要有个磨合过程,以后还可能相继发现其他问题呢,所以最好密切关注各种数据的准确性。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-4 10:19 | 显示全部楼层
预警的字段设置太多了,要重新调整
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-17 11:10 | 显示全部楼层
老师,贵院的院感预警系统设置的具体参数可以提供参考一下吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表