找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

04-09 21:27
04-09 21:26
系统消息:qzygbln已经连续答对100道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题#
04-06 23:38
03-21 08:09
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 1050|回复: 5

[求助] 洁净手术室因湿度超标,更换了空调压缩机阀门后需要做细菌菌落数监测吗?

[复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:7
  • 最近打卡:2024-12-02 08:06:28
发表于 2016-6-21 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
"空气消毒设备与净化空调设备检修或更换后,应进行手术部(室)静态空气细菌菌落总数监测。"
这个规定还是有点笼统,洁净手术室湿度超标, 净化空调压缩机换了个阀门后湿度正常了,这种情况需要做菌落数监测吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:60
  • 最近打卡:2025-04-11 09:24:09
发表于 2016-6-21 11:37 | 显示全部楼层
适度超标几天?如大于3天需要做霉菌检测,如没有则不需要

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
控制感染 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-21 15:30 | 显示全部楼层
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
关于温湿度允许超标天数的要求,是指不允许连续2天(48小时)不达标。如果房间出现连续2天温湿度不达标,需要对系统进行检查、排除问题。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:7
  • 最近打卡:2024-12-02 08:06:28
 楼主| 发表于 2016-6-22 09:13 | 显示全部楼层
控制感染 发表于 2016-6-21 15:30
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
关于温湿度允许超标天数的要求,是指不允许连续2天(48小 ...

版主好!已经检查设备了,应该是有问题,关键是维修设备还需要一段时间,手术压力也大,临床科室着急手术,还有一些急诊手术,请问老师,能不能在手术间临时配备抽湿器来应急啊,带设备维修更换后去除!急等老师给予解答!谢谢!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:7
  • 最近打卡:2024-12-02 08:06:28
 楼主| 发表于 2016-6-22 09:15 | 显示全部楼层
小点点 发表于 2016-6-21 11:37
适度超标几天?如大于3天需要做霉菌检测,如没有则不需要

请问老师,霉菌检测怎么采样啊?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-25 16:22 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师们的解答
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表