我们在内镜的消洗消毒流程中,在多方找原因时,也对气枪内的气体进行了采样送检,同时也对压缩空气的全程跟进,最后发现内镜中的个别气枪内的气体培养可以找到霉菌及大量的凝固酶阴性葡萄球菌(50-89),其他科室气源接口凝固酶阴性葡萄球波动在(5-20,)。
一、不到气枪的判读标准;
二、长久不用的气道管路如何管理与维护?
三、压缩空气如何监管?
回复
使用道具
举报
1ec56051134376b
1ec56051134376b
当前离线
积分
402
楼主
|
发表于 2016-3-12 12:37
|
显示全部楼层
期待各位老师的指导与经验分享。
回复
顶
踩
使用道具
举报
二道桥的羊肉串
二道桥的羊肉串
当前离线
积分
16385
发表于 2016-3-12 17:16
|
显示全部楼层
第二个问题,如果长期不用可以和水电科联系,将气道管理进行封闭以保证不被污染,第三,压缩空气应在使用前进行测试,如合格后再进行使用,如不合格,再找原因进行分析。
评分
参与人数
1
金币
+2
收起
理由
aiwen681219
+ 2
赞一个!
查看全部评分
回复
顶
踩
使用道具
举报
aiwen681219
aiwen681219
当前离线
积分
3985
发表于 2016-3-12 18:24
|
显示全部楼层
第一个问题,没有气枪的判断标准。
回复
顶
踩
使用道具
举报
xiesq999
xiesq999
当前离线
积分
5976
发表于 2016-3-14 08:59
|
显示全部楼层
压缩空气的气泵里好像有一个空气过滤装置,如果压缩气体培养超标,这个过滤器要更换,我们以前也发现这个问题,过滤器更换后问题就解决了。
回复
顶
踩
使用道具
举报
1ec56051134376b
1ec56051134376b
当前离线
积分
402
楼主
|
发表于 2016-3-14 10:17
|
显示全部楼层
老师很过细,我们也是采取更换过滤器的方案来解决的。不知老师对气道管路的维护有没有建议?
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表