楼主: 没道理

[讨论] GB50333-2013手术室空气沉降法监测布点图

 火... [复制链接]
发表于 2016-3-5 08:47:00 | 显示全部楼层 IP:陕西西安

各位老师,我在网上看到的一个老师做的课件关于50333-2012的解读和大家说的不太一样

各位老师,我在网上看到的一个老师做的课件关于50333-2012的解读和大家说的不太一样,请指导!


1.png
2.png
3.png
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-6 09:30:10 | 显示全部楼层 IP:北美地区
这里有充分讨论,你看看就明白了https://bbs.sific.com.cn/forum.ph ... ighlight=GB%2B50333

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
控制感染 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-6 09:31:46 | 显示全部楼层 IP:山西太原
搜搜吧,非常多的有关内容https://bbs.sific.com.cn/search.p ... yes&kw=GB+50333
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-6 21:09:39 | 显示全部楼层 IP:安徽

GB50333-2013手术室空气沉降法监测布点图


布点取:手术区取的是GB50333-2013中表13.3.18-2
百级是13
千级是4
万级是3

而周边区是取表13.3.11-2 的最大值(不含对照)
百级是8
千级是6
万级也是6

总结(不含对照)
百级共21点=手术区13+周边区8
千级共10点=手术区4+周边区6
万级共9点=手术区3+周边区6


4.当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域含尘浓度测点数相同,也就是说首先用的是表 13.3.11-2 测点位置,同时应满足13.3.18-2 规定的最少培养皿数的要求。

布点取最大值.png

回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-6 21:12:48 | 显示全部楼层 IP:安徽
本帖最后由 控制感染 于 2016-3-8 08:03 编辑


                               
登录/注册后可看大图

这是本论坛老师以前发的图片
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-7 09:28:19 | 显示全部楼层 IP:广西河池
重新学习一遍,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-7 09:53:39 | 显示全部楼层 IP:陕西西安
本帖最后由 郭丽 于 2016-3-7 09:55 编辑
控制感染 发表于 2016-3-6 21:09
GB50333-2013手术室空气沉降法监测布点图

布点取:手术区取的是GB50333-2013中表13.3.18-2,


老师,在手术区布点,皿是全部放在手术床上呢?还是只要在手术区内就可以?周边区布点,也要离墙1m么?

下面是我做的图,帮我看看图和描述有问题没有,谢谢!!

1.png
2.png
3.png
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-7 09:54:54 | 显示全部楼层 IP:北京朝阳
谢谢老师的分享资料,下载收藏学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-7 15:47:32 | 显示全部楼层 IP:广西河池
重新复习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-8 09:30:02 | 显示全部楼层 IP:安徽亳州
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
13.3.18细菌浓度的检测应符合下列要求:
5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-8 10:02:52 | 显示全部楼层 IP:安徽亳州
级洁净手术室沉降法采样布点详解
2015-07-08 赵静/胡国庆 SIFIC官微SIFIC官微
360截图20160308100218187.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-8 10:18:37 | 显示全部楼层 IP:安徽亳州
谢少清 SIFIC官微推送的
640.webp (1).jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-8 10:27:40 | 显示全部楼层 IP:陕西西安
控制感染 发表于 2016-3-8 10:02
Ⅰ级洁净手术室沉降法采样布点详解2015-07-08 赵静/胡国庆 SIFIC官微SIFIC官微

放在治疗车上不是就高于0.8m了么
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-6 20:46:47 | 显示全部楼层 IP:山东济南
学习了,谢谢老师的分享,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-31 15:32:59 | 显示全部楼层 IP:湖北武汉
感谢老师的分享,学习、学习、在学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-10 15:54:54 | 显示全部楼层 IP:山东济南
学习了,受益颇多,感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-10 16:08:27 | 显示全部楼层 IP:安徽池州
没道理 发表于 2015-6-6 11:25
4.当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域含尘浓度测点数相同,也就是说首先用的是表 13. ...

老师:您好!请问30万级应该布几个点呢?谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-10 23:48:41 | 显示全部楼层 IP:福建
1075453618 发表于 2017-4-10 16:08
老师:您好!请问30万级应该布几个点呢?谢谢!

30万级布点大于3个点,可以对角线,也可以布东南西北中5个点,看房间的体积大小来布。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-11 14:29:34 | 显示全部楼层 IP:浙江宁波
下载学习了,谢谢老师分享,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-11 16:17:18 | 显示全部楼层 IP:安徽池州
本帖最后由 1075453618 于 2017-4-11 16:36 编辑
没道理 发表于 2017-4-10 23:48
30万级布点大于3个点,可以对角线,也可以布东南西北中5个点,看房间的体积大小来布。


谢谢老师的指导!明白了。还想请教一下:我们的ICU诊疗区共有6张床,平时采样我以每一个床单位人为的分成6个区域来进行采样,可以吗?也就是一个床单元我布3个点。谢谢!我每次可以任选2个区域来进行空气的监测吗?