微信登录,快人一步
只需一步,快速开始
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |
使用道具 举报
查看全部评分
lyf绿色天使 发表于 2015-8-7 15:58 如果累计使用时间已够1000小时,强度仍在70uw/cm2以上,是否能继续使用?
861872454 发表于 2015-8-7 15:18 紫外线灯管的使用时间不得超过1000小时,所以应该登记累计时间,紫外线灯管的强度是半年监测一次。
lpyyhlb 发表于 2015-8-7 15:10 医疗机构消毒技术规范中有要求,紫外线灯管的使用累计时间不得超过1000小时,所以应该登记累计时间。
执着Z001 发表于 2015-8-7 16:21 C.6.2.3 紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来 ...