找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2525|回复: 12

[原创] 手术室层流回风口

  [复制链接]
发表于 2014-5-5 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师:今天下科室,手术室护士长问层流回风口不能被遮挡,具体位置是离仪器设备多远?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 12:38 | 显示全部楼层
具体位置必须离仪器设备有多远,有要求吗?不知道晒。期待专家的解释。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 12:51 | 显示全部楼层
一般情况下,仪器也不会放在离回风口较近的距离吧?具体要离多远还真不知道,敬待老师的指点。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 13:37 | 显示全部楼层
不知道具体离多远呀,只要不遮挡就行吧
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 14:00 | 显示全部楼层
不直接遮挡不就行了吧,没有具体距离
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 14:15 | 显示全部楼层
6.0.2        无影灯应根据手术要求和手术室尺寸进行配置,宜采用多头型;调平板的位置应在送风面之上,距离送风面不应小于5cm,送风口下面不应安无影灯底座护罩。
8.1.12净化空调系统新风口的设置应符合下列要求:
1 应采用防雨性能良好的新风口,并在新风口处采取有效的防雨措施,其后应设便于清扫的金属网。
2 新风口进风净截面的速度不应大于3m/s。
3 新风口应设置在高于地面或屋面不少于2.5m,水平方向距排气口≥7m ,并在排气口上风侧的无污染源干扰的清净区域。
4 新风口不应设在机房内,也不应设在排气口上方,不应设在两墙夹角处。
8.2.8 下部回风口洞口上边高度不宜超过地面之上0.5m,洞口下边离地面不宜小于0.1m。Ⅰ级洁净手术室的回风口宜连续布置,其他级别手术室每侧回风口不应少于2个。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 14:45 | 显示全部楼层
谢谢楼上老师的分享,学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 15:07 | 显示全部楼层
谢谢尘埃1969 老师的分享,下载学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 15:33 | 显示全部楼层
回风口前不要放仪器,只要不遮挡就行了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 17:15 | 显示全部楼层
回风口前不要放仪器,不要在回风口上面做柜子。只要不遮挡就行了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-13 11:28 | 显示全部楼层
回风口前不要放任何仪器,只要不遮挡就行了。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-8 09:23 | 显示全部楼层
回风口离遮挡物有距离一说,有没有老师知道这个距离是多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-16 16:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表