- 打卡等级:热心大叔
- 打卡总奖励:2478
- 最近打卡:2025-05-29 07:39:31
|
觉悟 发表于 2013-6-13 15:36
抱歉哈!补充说明一下:我院血液透析室建筑面积共约500平米。做了2次自然通风效果监测,结果在500-800CFU/m ...
微生物合格标准按环境类别区分。血液透析中心(室)为Ⅲ 类环境,Ⅲ 类环境空气菌落总数卫生标准 ≤4 CFU/(5 min•直径9 cm平皿)。
您这个说明通风效果差,需要采取其他措施。
《医院空气净化管理规范》
6.3儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、注射室、治疗室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房等可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)集中空调通风系统;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)化学消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(5min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
|
评分
-
查看全部评分
|