医疗垃圾必须经过病区时可否使用医疗废物周转箱?院感要求合理否?

  [复制链接]
发表于 2013-4-19 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,请教一下,我医院有个科室布局不太合理,要进入污物通道必须经过楼上或楼下病区走廊,因此医疗垃圾转运时可否使用密闭垃圾转运箱?这样做从院感的角度来看是否合理?谢谢了!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-19 14:57 | 显示全部楼层
在硬件上不能改变,那只能改变我们软件,密闭式的转运是可以的,再就是避开人流的高峰期。个人意见!

点评

很好的建议!  发表于 2013-7-26 11:03

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
沧浪之水 + 1 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-19 15:17 | 显示全部楼层
医疗垃圾转运本身就要求使用密闭垃圾转运箱或转运车。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-20 09:01 | 显示全部楼层

好建议,谢谢老师了!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-26 09:30 | 显示全部楼层
过氧化物 发表于 2013-4-20 09:01
好建议,谢谢老师了!

没有垃圾转运车,能不能用加盖子的大桶替代呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 16:56 | 显示全部楼层
我想用密闭箱及避开人流高峰期应该可以的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-11 12:14 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢各位老师的观点.