发表于 2013-3-28 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们医院一直是60个小时监测一次强度及剂量,距离都是1米,现在新的消毒技术规范都只是说强度半年监测一次,是不是可以不用每60个小时监测强度和剂量了?如果需要,剂量监测的距离是1米还是2米?能找到相关规定不?谢谢了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-28 17:58 | 显示全部楼层
强度半年监测一次,一般距离灯管1米,可以根据测试仪的说明书进行。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-28 17:59 | 显示全部楼层
距离是1米是对的,我就不知道你们医院为什么要60小时监测一次呢?是谁要求这样做的?就算是过期的医院感染管理规范也是规定3~6个月监测一次,新消毒技术规范规定是半年一次,所以,你应该执行新版消毒技术规范,抛弃你们原来不正规的监测方法。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
细雨润竹 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-28 18:38 | 显示全部楼层
紫外线灯管的强度监测,分为定量和定性监测,前者用照度计,后者用指示卡。我们一般用指示卡。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-28 19:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 无声的雨 于 2013-3-28 19:11 编辑

60小时监测一次,依据出自哪里?有时真搞不懂,护理专业那边老是不按规定出些要求,我院几年前,曾经某个科室为了达什么星级护理单元,竟要求紫外线强度监测每周进行一次,有必要吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-28 19:37 | 显示全部楼层
紫外线强度监测是每半年一次,有效距离一米
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-28 19:49 | 显示全部楼层

现在,护理部的权威好像有点大于了院感办,但是相信我们拿出法律依据,她们还是会遵照执行的,关键还是要交流沟通,对么?雨老师
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-28 20:04 | 显示全部楼层
    使用紫外线灯消毒对室内设备、仪器氧化快,破坏较严重,如果购置新的消毒设备建议选人机共存的空气消毒设备。仪器、设备很多比消毒机还贵,算算帐。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-28 20:10 | 显示全部楼层
扬帆启航 发表于 2013-3-28 19:49
现在,护理部的权威好像有点大于了院感办,但是相信我们拿出法律依据,她们还是会遵照执行的,关键还是要 ...

谢谢回复!谢谢关心!我想:任何一个医院,医务科、护理部的地位都是绝对的,我院自从成立院感科,护理部巴不得什么消毒隔离、医疗废物之类的事都由你院感科去管,当然,类是紫外线强度监测之类的事情也就有院感科规定执行了。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-28 20:47 | 显示全部楼层
无声的雨 发表于 2013-3-28 20:10
谢谢回复!谢谢关心!我想:任何一个医院,医务科、护理部的地位都是绝对的,我院自从成立院感科,护理部 ...

同感!这可能是我们国家大多数院感人共同的感受吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-28 21:00 | 显示全部楼层
沧海一粟 发表于 2013-3-28 17:59
距离是1米是对的,我就不知道你们医院为什么要60小时监测一次呢?是谁要求这样做的?就算是过期的医院感染管 ...

老师说的很对,有了规范为什么还要给自己找麻烦呢?按照规范执行就是了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-28 21:21 | 显示全部楼层
及时学习感控相关法律法规、规范、标准,并依照新的知识指导工作。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-28 22:46 | 显示全部楼层
强度半年监测一次,一般距离灯管1米。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-5 07:10 | 显示全部楼层
顺其自然 发表于 2013-3-28 18:38
紫外线灯管的强度监测,分为定量和定性监测,前者用照度计,后者用指示卡。我们一般用指示卡。

紫外线强度监测使用强度测试仪和使用强度测试卡的区别在于前者根据监测仪器的读数判断,优点是监测数据精确,后者监测数据只能根据色块颜色判断是否在正常范围之内,何来定量和定性之区别呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-5 15:13 | 显示全部楼层
赞成沧海一粟老师的意见!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-6 00:27 | 显示全部楼层
沧海一粟 发表于 2013-4-5 07:10
紫外线强度监测使用强度测试仪和使用强度测试卡的区别在于前者根据监测仪器的读数判断,优点是监测数据精 ...

定量:就是精确到具体的数量,必须用照度计测;而定性是没有具体的数
量,只是知道合格`不合格`能用不能用的结果,这种理解方法,我也是听有关专家讲的。