如何理解洁净手术室使用沉降法监测时的布点?
这是洁净手术部建设规范中对细菌检测的布点方法和平皿数,疾控中心来洁净手术室监测时提到布点的平皿数,请高手赐教以百级洁净手术室为例,沉降法细菌检测使用平皿数到底是13个还是21个(不包括对照平皿)? 这是医院洁净手术部建设技术规范中的监测要求: 当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测,测点数和位置应符合表10.3.8-2的规定;当附近有显著障碍物时,可适当避开。当送风口分散布置时,按全室统一布点检测,测点可均布,但不应布置在送风口正下方。表10.3.8-2测点位置表区域最少测点数手术区图示
I级 洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区 I级 周边区5点(双对角线布点) 8点(每边内2点) 0.12m
0.12m
集中送风面正投影区
II~III级 洁净手术室手术区 II级周边 III级周边区3点(单对角线布点) 6点(长边内2点,短边内1点4点(每边内1点) 0.12m 0.12m
集中送风面正投影区
表10.3.13-2沉降菌最少培养皿数
被测区域洁净度级别最小培养皿数(Ф90,以沉降30min 计)
100级1000级10000级100000级300000级135322
洁净手术室使用沉降法进行细菌监测,理解有2种布点方式:以百级手术间为例,一种:手术区对角线布点放置5个平皿,周边区每边2个平皿,合计13个平皿,外加对照皿;另一种:手术区对角线布点放置5个皿,在手术区周边每边放置2个皿,也就是手术区布点13个(理由是手术区是百级),周边区每边布点2个(理由周边区是千级),合计21个点,放置21个平皿。你赞同哪种方式呢?到底应该如何布点是规范的呢? 个人认为常规监测布13个皿,如果有感染隐患或竣工验收面布21个皿
无忧 发表于 2013-3-6 08:05 static/image/common/back.gif
个人认为常规监测布13个皿,如果有感染隐患或竣工验收面布21个皿
谢谢!如果常规监测布点13皿,是不是违反了百级不少于13个皿?或者是如果说竣工验收时布21皿,平常都使用13皿,是否符合要求呢? 我以前也是理解放13个,但请疾控来做年检时,请教了老师的这个问题,答复是百级手术间是21个。
表10.3.8-2测点位置表是用仪器采点的方法。
表10.3.13-2沉降菌最少培养皿数是放培养皿的方法。(百级手术室的手术区是百级,周边区是千级。)
liuyurong69 发表于 2013-3-8 14:06 static/image/common/back.gif
我以前也是理解放13个,但请疾控来做年检时,请教了老师的这个问题,答复是百级手术间是21个。
表10.3.8-2 ...
相关资料链接http://www.qilvc.com/html/2012112234542.html 学习了,谢谢老师分享 及时雨,正好用上,谢谢! 学习了,谢谢老师!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
页: