冰雪人 发表于 2013-2-28 08:18

病房里的水龙头

病房里的水龙头用螺旋式的行吗?

mingyue 发表于 2013-2-28 08:24

    最好是感应式或脚踏式的

zjtlfhy 发表于 2013-2-28 08:25

应该是非手触式水龙头

2438387884 发表于 2013-2-28 08:31

我院是感染疾病科、手术室等科室是感应式,普通病房是螺旋式!

绿城白云 发表于 2013-2-28 08:37

我们病房主要是感应式的,有两种,一种用电池的,还有一种是插座式的。电池的经常要换电池,插座式的停电就没有水了。

功夫熊猫 发表于 2013-2-28 08:38

螺旋式式不行,可以长柄式、脚踏式、感应式,我院急诊、血透、ICU、供应室水龙头均已改成感应式

廖建华 发表于 2013-2-28 08:38

普通病房可以用手触式的水龙头,我们普通病房都是的手触式的水龙头。

liang8621369 发表于 2013-2-28 08:41

示用途而定,感应水龙头容易出现故障,有时甚至自动出水,如果没有必要还是安装普通的为好。

馨~~ 发表于 2013-2-28 08:42

我们医院是去年更换的非手触式的,也就是长柄式的,比以前用的感应式的要好些。

海洋之心 发表于 2013-2-28 08:44

楼主提的是病房,不是手术室和供应室,对于病房没有这方面的规定吧!当然是越先进越好,个人建议根据自己医院的状况合理安排,普通病房和传染病病房还有公共卫生间,应该有区别吧!

良龙马 发表于 2013-2-28 08:44

病房里的水龙头最好用感应式或脚踏式的比较好。

功夫熊猫 发表于 2013-2-28 08:44

重点部门最好更新为感应式水龙头,普通病区可以使用长柄式,如图所示:


天马神通 发表于 2013-2-28 08:45

可以安装长柄式、脚踏式、感应式

冰雪人 发表于 2013-2-28 09:51

谢谢各位老师,{:1_1:}

风雨同舟 发表于 2013-2-28 20:01

如果有条件都应该换成非手触式的。其中又以肘式的比较耐用且方便。

hnkflxn 发表于 2013-2-28 20:15


盼望我们医院也快点用上感应式或长柄式水龙头。

二进制 发表于 2013-3-2 06:11

以感应式、脚踏式为最好{:1_17:}

明玥 发表于 2013-3-3 08:25

是指病房内病人使用的水龙头对吧!不是治疗室等区域吧!病房内病人使用的水龙头没有明确要求,可以根据自己医院情况设定水龙头;病区内治疗室等处医务人员使用的水龙头就应该是非手触式水龙头。
页: [1]