红高梁 发表于 2013-2-23 10:23

洁净手术室使用前30分钟开启系统来源于哪里?

本帖最后由 茶韵幽香 于 2013-2-26 11:15 编辑

有位老师知道:“洁净手术间在使用前30分钟要开启系统运行”是在哪个规范内有这个规定啊?

美好的家园 发表于 2013-2-23 10:57

本帖最后由 美好的家园 于 2013-2-23 10:59 编辑

请你看看:医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002,里面有的,我简单的贴出来你看看

表4.0.1                  洁净手术部用房主要技术指标
名称最小静压差(Pa)换气次数(次/h)手术区手术台(或局部100级工作区)工作面高度截面平均风速(m/s)自净时间(min)温度(℃)相对湿度(%)最小新风量噪声dB(A)最低照度(lx)
程度对相邻低级别洁净室(m3/h·人)(次/h)
特别洁净手术室、特殊实验室+++8-0.25~0.30≤1522~2540~60606≤52≥350
标准洁净手术室+++830~36-≤2522~2540~60606≤50≥350
一般洁净手术室++518~22-≤3022~2535~60604≤50≥350
准洁净手术室++512~15-≤4022~2535~60604≤50≥350

xjl123 发表于 2013-2-23 10:58

到,GB-50333上看看,不过不确定

红高梁 发表于 2013-2-23 12:08

谢谢!!{:1_17:}{:1_17:}{:1_17:}