层流手术室手术间的压差多长时间测一次?
本帖最后由 依依 于 2013-2-7 09:19 编辑请问:层流手术室手术间的压差多长时间测一次,来源何处。谢谢 咱们医院平时需要做的,也是最容易做到的就是细菌菌落数检测了,这个也有明确要求的;至于压差很多手术室会做成自动电子屏显示的,这样就可以时刻关注到压差是否符合要求了{:1_17:} 往事随风 老师的经验学习了,谢谢老师。 正如版主老师所说,可在手术室安装压差仪,平时机组运行时就可监测。 压差测定应有专用设备。 我院手术室装修时把压差仪都装在每个手术间的门口旁边,要求护士每天监测压差情况,如有不符合即报设备科,并有记录。这个是参照三级医院做法和参加学习班老师的课件中提到的做法。 nnl九妹 发表于 2013-2-7 09:23 static/image/common/back.gif
我院手术室装修时把压差仪都装在每个手术间的门口旁边,要求护士每天监测压差情况,如有不符合即报设备科, ...
学习了,谢谢老师们。 每年至少一次请有资质的第三方监测层流手术室的压差、尘埃粒子、风速等,你会发现很多问题的,层流的维护至关重要! 来源于国标-GB-50333,一般最少每年一次 谢谢老师们的解答,我们手术室没装压差仪,现在我们买了压差仪,跟省疾控一样的,现在是每天测,但好像没看到层流手术室管理规范上明确要求,所以提出来请各位老师讨论,再次感谢! 学习了,谢谢老师们。 请问各位老师,压差仪从哪里能买到,有的话就提供一下,非常感谢! 我们是后勤帮着买的,问一下省疾控的老师应该知道,上网搜搜。 学习了,谢谢老师们。 手术室应当安装压差检测仪,一般都装在每个手术间的门口旁边,自动电子屏显示,这样护士每天就可以时刻关注到压差是否符合要求,如果不符合要求报告设备科。 向老师学习了,谢谢! 向各位老师学习了,谢谢!
页:
[1]