yanziym 发表于 2008-10-10 10:14

关于洁净ICU病房运行的困惑?

我们医院建立了洁净ICU病房,但是目前运转起来遇到了很多问题,求助各位专家老师给予指导:
1、我们设置了一个容纳8个病人的开放式的病房,净化空调24小时运转,消耗量非常大。不知道能不能每4个小时运转30分钟后关闭?
2、假如可以,那么关闭后,会不会出现室内闷热,工作人员无法工作的情况。
3、这有病人的病房的空气采样怎么做,怎么布局?标准是多少?还有物体表面等?

缭绕 发表于 2008-10-10 10:32

回复 #1 yanziym 的帖子

不可以停!洁净病房是没有开启式的窗户的,关闭了不仅是闷热,还无法自然通风!
成本的问题在建造时就应考虑到!
空气怎样采,本论坛有,请仔细找找!

xiaolongnv 发表于 2008-10-13 13:14

回复 #1 yanziym 的帖子

偶也困惑着呢:'(
十万级净化,设计的上排风,病人如果大便、放屁什么的臭味半天散不掉,窗子打不开,所以ICU的人走到哪儿臭到哪儿;P
谁给支支招,间断净化,净化间隙开窗通风可不可以呀:o

yanziym 发表于 2008-10-14 08:40

回复两位老师:我在论坛上查找过,基本上都是洁净手术室在静止状态下的采样方法和标准,我现在要的是ICU,它每天都是有病人的,麻烦缭绕老师告知。
另外,既然手术室运行30分钟后能达到净化,为什么ICU不能运行30分钟后关闭1-2小时内。小龙女老师说得很有同感,建设的时候,已经考虑到,也向院长说过了,但是还是要建造的,跟风吧!

月光海岸 发表于 2008-10-14 09:17

原帖由 xiaolongnv 于 2008-10-13 13:14 发表 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif
偶也困惑着呢:'(
十万级净化,设计的上排风,病人如果大便、放屁什么的臭味半天散不掉,窗子打不开,所以ICU的人走到哪儿臭到哪儿;P
谁给支支招,间断净化,净化间隙开窗通风可不可以呀:o

和您有同样的感受,很困惑!我们的ICU全部改建成十万级、三十万级净化,医护人员也想开窗通风,但全部窗子都是密闭的,所以间断净化是不可能的!

867875611 发表于 2008-10-20 21:26

三十万级概念,空气采样是按一类环境标准吗

我院新改建一ICU,有一单间隔离病房,准备安装三十万级净化设备,公司说不是层流,还需要安装空气消毒机,有必要吗?那空气采样是按一类环境标准吗

xiaolongnv 发表于 2008-10-20 22:06

回复 #6 867875611 的帖子

省省吧,有钱没地方花了;P
安装空气消毒机还做什么净化?多此一举嘛:Q 哪个规定也没说ICU一定的净化呀:o

867875611 发表于 2008-10-27 20:36

尘埃粒子和细菌

我院安装净化系统的工程师说净化系统只能减少空气中尘埃粒子,不能减少细菌,空气采样要达到
200cfu/m3以下,必须要安装空气消毒机,大家如何看

张淑敏 发表于 2010-8-7 02:35

我院也出现类似问题,有净化系统了感染率反到比没有净化时的高,不知是何原因?请专家指教。

桃子妖妖 发表于 2010-8-17 09:30

回复 10# zhangshumin0423

也许8#所述的能给你带来答案,仔细去看看吧

小雨231 发表于 2011-1-18 13:34

我们医院现在也改造,建成了洁净ICU病房,也是上排风,但是要住进去的病人是综合ICU的病人,是肯定有感染病人的,也没有独立的隔离间,现在很头痛,以后怎么管理啊?发生交叉感染怎么办啊?设计是院长定的,前期工作什么都不要下面职能部门的人参加。老师们可以给支支招吗?

845473474 发表于 2011-1-28 16:47

同样的困惑,我们新建的综合业务大楼,ICU也是十万级的,但工程师说还要用空气消毒机或者乳酸熏蒸,我们感到很诧异,不知道到底该怎么做?
页: [1]