051258909121 发表于 2013-1-18 14:27

血透室布局

我院准备改建血透室,麻烦各位老师帮我看一下,有哪里需要改动的?


云儿飞 发表于 2013-1-18 14:50

本帖最后由 手榴弹 于 2013-1-29 10:18 编辑

感觉布局清洁区和污染物区域划分不清,你们的清洗间是复用间还是污洗间呢?如果两边都有门的话将医护人员通道和患者通道分开。清洁区集中到医护人员通道这一边,污染区也就是透析区和污洗间或处置间设在患者通道这边。

富秀玉 发表于 2013-1-18 15:34

血净室分辅助区治疗室、水处理间、候诊区、接诊区、储存间、污物处理区;并有医务人员通道,病人通道、污物通道三个通道;清洁区医护人员更衣室、水处理间、配液室、干湿库房等;潜在污染区为医护人员办公室;污染区为病人治疗区(包括透析病人和隔离病人治疗区)

744133858 发表于 2013-1-18 15:42

本帖最后由 手榴弹 于 2013-1-29 10:19 编辑

分区不浅析,流程交叉。血液净化室(中心)应该合理布局,清洁区和污染区及其通道必须分开。必须具备的功能区包括,清洁区:医护人员办公室和生活区、水处理间、配液间、清洁库房;半清洁区:透析准备室(治疗室);污染区:透析治疗室、候诊室、污物处理室等。有条件应设置专用手术室、更衣室、接诊室、独立卫生间等。

xmtm== 发表于 2013-1-18 16:32

看了大家的分析,也学到不少,我们血透也要改造。

zld640829 发表于 2013-1-18 17:49

我也感觉三区分布不清,水处理和污洗区明显不妥

张志刚 发表于 2013-1-21 19:54

我也在学习中,血透我也是第一接触。

七院康波 发表于 2013-1-22 11:39

医务人员的通道和病人通道必须要分开,血源性传播疾病丙肝、乙肝透析室要有专门的治疗室。

jia3156 发表于 2013-5-11 15:22

不是很明白,学习下{:1_2:}

禅静思语 发表于 2013-5-11 16:06

本帖最后由 禅静思语 于 2013-5-11 16:07 编辑

改建是比较痛苦的事情,只能根据现有条件随方求园,力争布局合理。
功能用房明显不够。该楼层是1层吗?给几个建议仅供参考:
1、把现男更、女更与对面的接诊室对调,在更衣室与大透析室之间开个小门。可以达到2个目的:1、工作人员的通道:经过更衣室,直接到透析室。——即可形成工作人员通道。2、病人通道:从中间走廊到达透析室。
也没有实际尺寸,不知现在的“库房、一次性无菌物品储存室、透析液储存室、治疗室“分别有多大?
透析室工作人员上班需要更衣换鞋,尽可能的把所需要的功能用房都考虑进来,方便后续管理。

znxyyygk 发表于 2013-6-28 09:06

744133858 发表于 2013-1-18 15:42 static/image/common/back.gif
分区不浅析,流程交叉。血液净化室(中心)应该合理布局,清洁区和污染区及其通道必须分开。必须具备的功能 ...

隔离间与普通间治疗室需分开吗?还有普通间、隔离间拖把均放在一个污物间可以吗?

飞燕 发表于 2013-8-10 08:58

我也想知道隔离间和普通透析间的治疗室和处置室可以共用吗?

彩霞88 发表于 2013-8-10 09:10

个人认为,丙肝、乙肝应该有各自的治疗室更好。

llh741220 发表于 2022-4-7 11:51

学习了,感谢老师分享
页: [1]