yjying0826 发表于 2013-1-15 04:07

有关眼科手术间改建问题—应助

本帖最后由 细雨润竹 于 2013-1-15 08:12 编辑

我院二级甲等综合医院,拟改造两层眼科专用区域,一层为门诊,一层为病房加一间手术室,放置一张床。开展的手术以白内障为主。请问应该是什么级别的空气洁净度?

细雨润竹 发表于 2013-1-15 08:11

应该建百级——看一下“洁净手术室建设管理规范”便知。

小雨点儿 发表于 2013-1-15 08:12

眼科手术应该在I级洁净手术室进行。
页: [1]
查看完整版本: 有关眼科手术间改建问题—应助