寸草 发表于 2013-1-12 18:30

我院icu层流级别为10万级,请问如何进行采样生物监测?

本帖最后由 茶韵幽香 于 2013-1-14 15:35 编辑

各位老师:我院icu层流级别为10万级,请问如何进行采样生物监测?

阳光雨沐 发表于 2013-1-12 20:00

请参照《医院洁净手术部建筑技术规范 》GB50333-2002:
手术区:10000级;3点(单对角线布点)
周边区:100000级;4点(每边内1点)
测点布置在距地面0.8m高的平面上,在手术区检测时应无手术台。当手术台已固定时,测点高度在台面之上0.25m。

lflsss1 发表于 2013-1-12 20:46

ICU不应该做层流的呀。

茶韵幽香 发表于 2013-1-14 15:31

本帖最后由 茶韵幽香 于 2013-1-14 15:33 编辑

ICU做成层流,需要注重的是各级滤网的维护,由于长期有病人及医护人员存在,很难以达到洁净手术部的标准,对于ICU的空气按照重点部门的要求达标便可(≤4.0cfu/15min.皿)。

寸草 发表于 2013-1-15 17:23

ICU层流是否按照洁净辅助用房标准进行,10万级属于三类等级,沉降菌落数至少放置培养皿2个

开心学习 发表于 2013-1-17 20:34

ICU一般不是集中层流,大部分是1-2床一个新风口、一个回风口,这种情况,根据GB50333,大于30CM2设4个点,加一个对照,小于30CM2,设2个点,加一个对照。

华道方 发表于 2013-7-1 22:17

但按卫生部标准,3级的监测分手术区和周边区,难道3级辅助用房不分手术区和周边区吗?

华道方 发表于 2013-7-1 22:19

好像检验科3级辅用房不分中央区和周边区吗?请老师们帮解答一下,多谢。
页: [1]
查看完整版本: 我院icu层流级别为10万级,请问如何进行采样生物监测?