阳光天使1 发表于 2012-11-30 14:15

请教:口腔科手机水的标准

各位教授:
   请问口腔科手机水细菌检测的标准是多少?谢谢

宁静思远 发表于 2012-11-30 15:19

口腔科手机是灭菌,微生物学监测标准是不得有细菌生长。手机水什么意思?不明白。

南依 发表于 2012-11-30 15:40

你说的是清洗口腔诊疗器械用水吧,还是浸泡液?《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》要求使用后,应当及时用流动水彻底清洗,其方式应当采用手工刷洗或者使用机械清洗设备进行清洗。 有条件的医院应当使用加酶洗液清洗,再用流动水冲洗干净;对结构复杂、缝隙多的器械,应当采用超声清洗。

lcyy 发表于 2012-11-30 15:48

口腔科手机是灭菌,应该无菌生长

小叶子 发表于 2012-11-30 15:53

没听说过关于手机用水的标准。

赵梓含 发表于 2012-11-30 16:03

你说的是冲洗用水。应用蒸馏水。

大约在冬季 发表于 2012-11-30 16:04

好像没听说过“手机水”这一名词,灭菌手机应该是无菌生长,口腔科诊疗过程中用的应该是“三用枪”吧,冲洗口腔的水应该按照饮用水的标准。个人意见,仅供参考。

阳光天使1 发表于 2012-11-30 19:29

给位老师,不好意思,我所说的手机水也就是冲洗水,我们用的是蒸馏水,但经过细菌检测后有细菌生长。而且很多,因没有具体 标准,无法和口腔科沟通

一片蓝天 发表于 2012-11-30 19:35

遇到了同样的问题,我也想知道手机水的标准是多少?那位老师能告诉我们?非常感谢!

大约在冬季 发表于 2012-12-1 18:06

阳光天使1 发表于 2012-11-30 19:29 static/image/common/back.gif
给位老师,不好意思,我所说的手机水也就是冲洗水,我们用的是蒸馏水,但经过细菌检测后有细菌生长。而且很 ...

出现细菌的原因是装载蒸馏水的容器未每天倾倒、干燥所致。最好使用经过净化的流动水。

zzxgxj 发表于 2012-12-1 19:21

手机冲洗水细菌超标是尚未解决的普遍难题,每家医院都面临同样难题,按理说应达到饮用水标准,因有一段管路通过椅子内无法更换,常形成生物膜。国 外采用专用过滤器,但国内水质差,不适合使用。具体解决方案:1、保证口腔科水过滤器膜及时更换。2、椅子外管路是否有生物膜形成,如有也应给予更换。3、每日开诊前放水冲半小时以上,以稀释作用。4、定期用消毒液晚上灌洗管路,时间周期视检测情况定,如每周1-2次。5、消毒液推荐二氧化氯或中药次五加皮液。

阳光天使1 发表于 2012-12-1 21:30

谢谢老师们的解答{:1_1:}

阳光天使1 发表于 2012-12-1 21:36

zzxgxj 发表于 2012-12-1 19:21 static/image/common/back.gif
手机冲洗水细菌超标是尚未解决的普遍难题,每家医院都面临同样难题,按理说应达到饮用水标准,因有一段管路 ...

老师,请问椅子外管路我们怎么检测

huichen 发表于 2012-12-2 22:36

口腔科手机是灭菌,应该无菌生

yxzlyy 发表于 2012-12-4 14:15

口腔科手机用水细菌检测的标准是小于等于100cfu/ml
页: [1]
查看完整版本: 请教:口腔科手机水的标准