上海国际医院感染控制论坛's Archiver
论坛
›
手术室与介入室
› 洁净手术室管理
fyygzx
发表于 2012-11-9 10:31
洁净手术室管理
洁净手术室管理要求每年进行至少一次的综合性能监测,不知道出自哪个规范?
郭丽
发表于 2012-11-9 11:24
实行静态检测,每1~2年1次,应测项目为截面风速(I级)、换气次数(Ⅱ~Ⅳ级)、洁净度、沉降菌细菌菌落总数、静压差、新风量。检测方法按GB 50333的规定执行,应由有资质的工程质量检验检测单位进检测。
清风qing
发表于 2017-8-19 22:41
路过,学习,感谢老师分享。
页:
[1]
查看完整版本:
洁净手术室管理