求助:NICU建筑布局-已应助
本帖最后由 草原星空 于 2012-11-2 16:15 编辑我院将新建NICU(是老房改造),现将布局传上,请论坛里的老师帮忙设计,万分感谢!
您的设计很不错啊;如果可能的话,隔离病房设计成负压以备不时之需;换鞋、更衣有一间就够了;开放的病区要按照感染、非感染病人分区放置,可以不用实际的隔离屏障;挨着隔离病房的护士站干嘛用的?没搞清楚。 小雨点儿 发表于 2012-11-2 09:09 static/image/common/back.gif
您的设计很不错啊;如果可能的话,隔离病房设计成负压以备不时之需;换鞋、更衣有一间就够了;开放的病区要 ...
我也没看懂,为什么要两个护士站?不是还有个办公室吗。 本帖最后由 草原星空 于 2012-11-2 16:09 编辑
楼上两位老师对您在外面的护士站不理解设置的目的,我这样理解对不对:是接待新入院患儿的,如果我的理解对的话,在隔离病室与治疗室之间应该有个门的,在这个通道中再设置一个患儿更衣的位置,不需要太大地方。 更衣应有男女;值班室应有男女;应有库房;应有仪器间;应有奶具清洗间:用后及时清洗、干燥后再送供应中心;应有卫生处置间;接待区应有实际隔断,设谈话窗。呵呵!改造的房间的却很难设计规范{:1_1:} 个人感觉流程上不存在大的问题 小雨点儿 发表于 2012-11-2 09:09 static/image/common/back.gif
您的设计很不错啊;如果可能的话,隔离病房设计成负压以备不时之需;换鞋、更衣有一间就够了;开放的病区要 ...
请教小雨点儿老师:NICU的隔离病房门口必须要有缓冲吗?谢谢,急! 禅静思语 发表于 2013-4-27 11:21 static/image/common/back.gif
请教小雨点儿老师:NICU的隔离病房门口必须要有缓冲吗?谢谢,急!
如果是负压就要有缓冲间了,不然一开门负压无法保持。 小雨点儿 发表于 2013-4-27 11:45 static/image/common/back.gif
如果是负压就要有缓冲间了,不然一开门负压无法保持。
不是负压病房,隔离病房门口就不需要缓冲了是吗?谢谢!
还有个问题:隔离病房洗澡需要与非感染分开,设置2间洗澡间吗? 小雨点儿 发表于 2013-4-27 11:45 static/image/common/back.gif
如果是负压就要有缓冲间了,不然一开门负压无法保持。
下午就要定布局图,比较着急。
NICU必须设置隔离洗澡间是吗?如果因空间有限,能否将隔离和不需要隔离的新生儿洗澡分时间段进行,最后做好终末消毒工作,这样可以吗?
谢谢!
本帖最后由 小雨点儿 于 2013-4-27 14:57 编辑
禅静思语 发表于 2013-4-27 11:55 http://bbs.sific.com.cn/static/image/common/back.gif
下午就要定布局图,比较着急。
NICU必须设置隔离洗澡间是吗?如果因空间有限,能否将隔离和不需要隔离的 ...
目前的情况看,我觉得单独的隔离洗澡间就不需要了,一方面住进NICU隔离间的还能洗澡吗?另外,真的需要像您说的分开时间段,用品用具一人用,做好终末消毒处理也不是不可以,当然这是没有足够空间前提下的权宜之计。如果不是负压的只是单间隔离就不是必须设置缓冲间,隔离间设在最里面好些吧。 路过学习了,谢谢各位
页:
[1]