求:洁净手术部及其他洁净场所监测结果标准
本帖最后由 依依 于 2012-11-13 10:01 编辑求:洁净手术部及其他洁净场所监测结果标准 医疗机构消毒技术规范
A.6空气的消毒效果监测
A.6.4结果判定
A.6.4.1洁净手术部(室)和其他洁净场所,空气中的细菌菌落总数要求应遵循GB 50333。
A.6.4.2非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区空气中的细菌菌落总数≤4CFU/(15 min•直径9cm平皿)。
A.6.4.3儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、治疗室、注射室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染性疾病科门诊及其病房空气中的细菌菌落总数≤4 CFU/(5 min•直径9 cm平皿)。
您搜索一下《医院洁净手术部建筑技术规范 》
表1我国洁净手术室等级标准(静态或空态)
等级 手术室 沉降法(浮游法)最大平均菌落数表面最大染菌密度 空气洁净度级别
名称 (cfu /30min∮90皿) (cuf/cm2)
手术区 周边区 手术区 周边区
Ⅰ特别洁净手术室 0.2 0.4 5 100级 1000级
Ⅱ标准洁净手术室 0.75 1.5 5 1000级10000级
Ⅲ一般洁净手术室 2 4 5 10000级 100000级
Ⅳ准洁净手术室 5 5 300000级
注:浮游法检测细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接测定结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。 Ⅰ级眼科专用手术室周边区按10000级要求。
表2 我国洁净手术部洁净辅助用房等级标准(空态或静态)
等级 沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度 表面最大染菌密度 空气洁净度级别
Ⅰ 0.4 cfu /30min∮90皿(10 cfu /m3) 5 cfu /cm2 1000级(局部100级)
Ⅱ 1.5 cfu /30min∮90皿(50 cfu /m3) 5 cfu /cm2 10000级
Ⅲ 4 cfu /30min∮90皿(150 cfu /m3) 5 cfu /cm2 100000级
Ⅳ 5 cfu /30min∮90皿(175 cfu /m3) 5 cfu /cm2 300000级
注:浮游法检测细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接测定结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。
我就是不知道 0.2 、0.4的结果是如何计算的。 这样来问吧:Ⅰ特别洁净手术室用 沉降法检测的结果应是多少符合要求? 沉降法细菌浓度简称沉降菌浓度。用直径90mm培养皿在空气中暴露30min,盖好培养皿后经过培养得出的菌落数(CFU),代表空气中可以沉降下来的细菌数,个/皿。标准是0.2,我不能理解,
请各位老师指教!!! 这个0.2我是这样理解的,比如在监测百级洁净手术间时。局部百级区域即手术床上放置5个90mm培养皿30分钟,经培养后观察这5个皿有几个菌落,有1个菌落就是1除以5等于0.2,不知这样理解对否? 我就是不知道是不是应该这样理解?
页: