马车 发表于 2012-10-17 18:58

惊闻某院新生儿室奶瓶清洗间如此设置!

今日,听一位主任说,某妇产医院新生儿室扩建。本来是好事,产科和新生儿室应该协同发展。但是谈到奶瓶清洗的问题,我很震惊-----该院清洗奶瓶竟然和清洗呼吸机管路的水池于同一处置室,且两个水池并列相邻,间距约为30cm!室内还要进行暖箱的终末消毒,还设有唯一一间医护卫生间。天啊!
混乱到如此地步,多大的安全隐患,真的让人无语。护士长说原来两个水池间有一个木质挡板予以分隔,挡板不过是高度不过40\cm\,长度不过50cm而已。现在挡板是由于刷墙撤掉了。
大家评论一下吧!医院盲目扩建,全然不顾交叉污染的隐患,而护士长、主任都一点这方面的概念都没有?!

鬼才 发表于 2012-10-17 19:19

完全违背了消毒隔离制度,应立即整改,否则后果不堪设想。

桂花香 发表于 2012-10-17 19:35

很多医院的建设都会存在或多或少的问题,但是这样的原则问题让人担心!
要让医院领导了解院感或者知道建设的时候让院感人参与,其实还有很长的路要走。
不少医院的领导在所谓的硬件建设如空气净化系统舍得投入,不惜投入巨资,但是医院感染预防的基础设施却不舍得投入,宁愿花上千万搞净化工程,不愿意花小钱来改善手卫生设施、基本的清洗消毒设施等。

老朽 发表于 2012-10-17 19:41

新生儿室宜设清洗消毒间、配奶间、沐浴间。。。。。。。

szylh 发表于 2012-10-17 19:43

一团混乱,这样的设置不出事情才奇怪呢?在原则问题上千万不能让步,否则后果不堪设想。

绿茵场 发表于 2012-10-17 19:50

这样的做法不知是知识原因还是现实原因?太想当然了!
应该立即整改啊。

mhl66 发表于 2012-10-17 19:55

不符合要求,要整改。这样的工作,从项目设计开始,就要考虑。   



茉莉花开 发表于 2012-10-17 20:04

立即马上整改,新生儿奶瓶清洗应该在清洁区域,呼吸机管路的清洗在污染区!洁污交叉。

gaojing 发表于 2012-10-17 20:27

完全违背了消毒隔离制度,应立即整改

wrl196556 发表于 2012-10-17 21:37

在配奶间有一个单独的清洗奶瓶的水槽可以吗?

307667395 发表于 2012-11-1 22:31

完全违背了消毒隔离制度,应立即整改,否则后果不堪设想。

lqxm 发表于 2012-11-1 22:50

恐怖啊!设计的人可能不懂院感,但审核的护士长、主任连这个问题都看不出来吗?如果是直接让位好了,不要累了下一代,奇怪的就是,他们扩建的图纸院感科不用审核的吗?无语!

玲子02 发表于 2012-11-1 22:57

会出大事的,得引起重视啊。

FAD 发表于 2012-11-2 09:22

完全违背了消毒隔离制度,应立即整改.

渐行渐远@安好 发表于 2012-11-19 11:00

绿茵场 发表于 2012-10-17 19:50 static/image/common/back.gif
这样的做法不知是知识原因还是现实原因?太想当然了!
应该立即整改啊。

不应是知识原因,应该是现实原因吧,这样的设置......无语啊!整改吧。

长江流域 发表于 2012-11-19 11:07

医院应立即整改,新生儿奶瓶清洗应该在清洁区域,呼吸机管路的清洗在污染区!洁污一定不能交叉。

够得学 发表于 2012-11-24 14:26

但是医院感染预防的基础设施却不舍得投入,宁愿花上千万搞净化工程,不愿意花小钱来改善手卫生设施、基本的清洗消毒设施等。

这样做才符合中国特色的国情嘛

渐行渐远@安好 发表于 2012-12-24 10:51

马车斑竹,很想知道您所提到这些问题医院进行整改了吗,效果如何,是否符合院感要求,可否反馈一下?让我们院感人不仅为看到的问题唏嘘,也要看到我们努力后的改变而鼓舞!有感而发......

YUYU4.19 发表于 2013-9-11 17:27

医院应立即整改,新生儿奶瓶清洗应该在清洁区域,呼吸机管路的清洗在污染区!洁污一定不能交叉。

hje 发表于 2013-9-11 17:39

扩建前的设计应请示感控科把关,就不至于如此。