温柔梦精灵 发表于 2012-10-15 21:07

污水怎么处理

位老师,我们医院不大,房子是以前的老房子改造,没有污水处理的地点,现在,我们医院要过二甲了,请老师指教改怎么来改进实施,或者要怎么做才行,谢谢了。

往事随风 发表于 2012-10-15 21:26

污水处理可能需要您医院和环保局下属的环保设计院先沟通联系,请他们来按照您医院的床位数,污水排放量等具体指标来设计符合您医院规模的污水处理设施{:1_17:}

玉蝶 发表于 2012-10-15 21:27

医院的污水处理是由后勤部门与市环卫局、城建等来解决的,院感办负责监测污水处理的质量。

大漠驼铃声 发表于 2012-10-15 21:38

这个可不是一个简单的问题,只要认真去要求可没有医院大小的关系,排出的污水成分是一样的啊,所以只是处理能力大小的问题,要与环保局联系,让他们设计符合你们医院的处理系统啊。

温柔梦精灵 发表于 2012-10-15 21:39

是这样啊,可是要是改造的话,我们是老房,不好改造啊,哪请问老师应该怎么来监测呢?请指教。

sevenuncle 发表于 2012-10-15 22:37

温柔梦精灵 发表于 2012-10-15 21:39 static/image/common/back.gif
是这样啊,可是要是改造的话,我们是老房,不好改造啊,哪请问老师应该怎么来监测呢?请指教。

监测指标包括:余氯量,PH值,细菌总数,大肠菌群数等。

斜风细雨 发表于 2012-10-16 07:09

我们医院的污水处理系统花了一百多万,是一个大工程,月底马上投入使用。污水系统医院如果不建立,不搞好监测,卫生监督所可要罚大款的,更别说二甲复评了。污水也与院感有关,可见院感工作的难了,只是感叹。

二附院 发表于 2012-10-16 08:38

医院的污水处理是由后勤部门与市环卫局、城建等来解决的

ynosmile 发表于 2012-10-16 08:56

医院感染管理部门不好解决,建议医院建立污水处理站。

zhujianfeng 发表于 2012-10-16 11:12

污水处理设施设备是医院必须配备的,而且必须在建院时建好。院感部门作为管理部门,负责对污水设施设备的运行、监督、监测工作。

bsgcyy 发表于 2012-10-16 11:14

你们现在要上二甲,必须要有污水处理系统,只不过这应该不是你的事情。{:1_12:}

依依 发表于 2012-10-16 11:28

温柔梦精灵 发表于 2012-10-15 21:39 static/image/common/back.gif
是这样啊,可是要是改造的话,我们是老房,不好改造啊,哪请问老师应该怎么来监测呢?请指教。

就像楼上各位老师所说的,建议与环保局取得联系,由他们进行规范设计,否则没有得到他们等认可,将来验收会有麻烦的。

温柔梦精灵 发表于 2012-10-16 11:37

谢谢各位老师指教,我想再请教一下,要是我来监测是使用试纸老监测吗?

娟子姐姐的微笑 发表于 2012-10-16 11:43

医院的污水处理我院是由后勤部门与区环保局解决的,院感科只是负责监测污水处理的质量。
页: [1]
查看完整版本: 污水怎么处理