张鑫 发表于 2012-10-9 22:25

呼吸道传染病区换药室、负压病房等设置?—已应助

本帖最后由 细雨润竹 于 2012-10-28 23:15 编辑

1.关于呼吸道传染病诊治病区分区问题 我想知道换药室应在污染区还是潜在污染区?
2.《隔离技术中》关于呼吸道传染病病区的建筑布局与隔离要求中写到经空气传播疾病的隔离病区,应设置负压病室。是不是遇到此类病人必须放入负压病房?还是针对一些特殊性如非典性肺炎才执行此标准。负压病房造价太贵了,贵院如何做的?

chm0007 发表于 2012-10-9 23:40

这个标准有点高,事实上有多少医院有负压病房,定一些在很多医院都无法执行的标准到最终都是扯淡,正如CCTV见人说问“你幸福吗”,天天吃地沟油,喝三聚腈胺奶粉,生不起,死不起,房子买不起,能幸福吗?

二道桥的羊肉串 发表于 2012-10-10 00:12

问题一,回答应在污染区,这样之间的缓冲间才能起作用,
问题二,回答负压病房应建立,但是由于中国国情可能许多医院有心而力不足,所以可能只有遇到大流行时,这种病房会快快的建起来,这样才能真正起到作用呀。

草原星空 发表于 2012-10-10 22:31

1、呼吸道传染病区需要换药室吗?
2、按要求只要是空气传播的传染病病人都应该安置在负压病室。我们是综合医院,没有负压病房,遇到传染病患者都转到市里的传染病专科医院,据我所知,这家专科医院也没有负压病房。

寒梅 发表于 2013-4-19 19:51

如果确需要建换药室,应设在半污染区(潜在污染区)

小小一片天 发表于 2013-6-1 09:01

这方面的知识太少了,学习中。再去转转有有新发现,真好!