医院建筑学要求病房窗户开的大小有要求吗?
最近听说一家医院一老年病人夜里自已跳楼自杀,家人长期不来陪护,医院只好代管,死后家人来要求赔偿。窗户已有防护设施,听说医院的窗户的开口不能超过30公分,有依据吗? hxq6668 老师,病房窗户的大小没有看到规范要求,但,病室必须要有窗户,每天定时开窗通风,降低室内微生物的密度,达到净化空气的目的。把发生医院感染的危险因素降到最低。 楼主,此规范还真没有看到过,定时开窗通风也是为了更好的环境保护,但你们应该有必要安装防盗窗。而且现在医疗上对病人的心里状况应有一定的评估,方可杜绝相应的不良情况。 确实有些医院在窗上安装了限位器,防止患者跳楼,这也是不得已而为之;从院感控制的角度,充分开窗通风才能达到一定的效果。 美好的家园 发表于 2012-10-1 14:46 static/image/common/back.gif楼主,此规范还真没有看到过,定时开窗通风也是为了更好的环境保护,但你们应该有必要安装防盗窗。而且现在 ...
“在医疗上对病人的心里状况应有一定的评估,方可杜绝相应的不良情况。”有评估就一定能杜绝吗?临床上有多少心理医生,每个医生、护士都在评估,有效评估的到底有多少?更多的是形式。 院感要求病室通风良好,不能超过30公分是安保部门的规定 yaoal 发表于 2012-10-1 18:11 static/image/common/back.gif
“在医疗上对病人的心里状况应有一定的评估,方可杜绝相应的不良情况。”有评估就一定能杜绝吗?临床上有 ...
并非杜绝,只是让我们可以了解的更多,提早做好相应的干预措施,就如颠倒评分一样,能说班班评估了,就一定不发生吗?没有的,只是引起大家的重视,从而相应的减少发生率! 请问老师:不能超过30公分的出处?我院也碰到这样的问题,我们要求有效的开窗通风,而后勤部门以安全为由将窗户留一12公分的缝隙钉死,相关的规定又找不到,请各位老师不吝赐教! 不知道出处,这与院感要求通风有冲突。 没有条文规定窗口必须是多大啊;
正如楼上各位所说 窗口小对通风不利。
如果从防止跳楼等意外事件角度出发的话,不如加强陪护或是加装护栏更实在。 为什么总是对偶发事件吹毛求疵?跳楼自杀的根本原因是开了窗户? 不跳楼就不能模电门么?
病人有心理问题寻死不是靠建筑结构能改变的情况,为此缩小自然通风面积而使病房卫生状况恶化,岂不是本末倒置? 真要减少病人自杀率的话
反倒应该增大窗的比例,在户外种植绿化,改善病人的感受,减少压抑感,减少酒精等消毒药物带来的“医院”感,不要让病人因为惧怕孤独悲观等情绪丧失与病痛做斗争的勇气。
而不是用束身衣把病人绑在床上。 路过学习了,开窗通风有学问。
页:
[1]