洁净手术室空气监测的细菌菌落的单位?
本帖最后由 依依 于 2012-9-18 17:13 编辑洁净手术室空气监测的细菌菌落的单位? 洁净手术部空气监测的方法有沉降法和浮游菌法,按照级别分周边区、中央区进行计算。洁净手术室的等级标准(空态或静态)
等级 手术室名称 沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度 表面最大染菌密度(个/cm2) 空气洁净度级别
手术区 周边区 手术区 周边区
Ⅰ 特别洁净
手术室 0.2个/30min•φ90皿(5个/m3) 0.4个/30min•φ90皿(10个/m3) 5 100级 1000级
Ⅱ 标准洁净
手术室 0.75个/30min•φ90皿(25个/m3) 1.5个/30min•φ90皿(50个/m3) 5 1000级 10000级
Ⅲ 一般洁净
手术室 2个/30min•φ90皿(75个/m3) 4个/30min•φ90皿(150个/m3) 5 10000级 100000级
Ⅳ 准洁净
手术室 5个/30min•φ90皿(175个/m3) 5 300000级
注:1.浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。
2.Ⅰ级眼科专用手术室周边区按10000级要求。
洁净辅助用房的等级标准(空态或静态)
等级 沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度 表面最大染菌密度(个/cm2) 空气洁净度级别
Ⅰ 局部:0.2个/30min•φ90皿(5个/m3)
其他区域0.4个/30min•φ90皿(10个/m3) 5 局部100级
其他区域1000级
Ⅱ 1.5个/30min•φ90皿(50个/m3) 5 10000级
Ⅲ 4个/30min•φ90皿(150个/m3) 5 100000级
Ⅳ 5个/30min•φ90皿(175个/m3) 5 300000级
注:浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。