ICU安装了空气洁净屏属于几类环境?
我院ICU安装了空气洁净屏,对这个新生事物我了解的不多,院长安装时也没有征求院感科的意见,直接装上了。采样时我才知道。可我不清楚安装了空气洁净屏属于几类环境?ICU大厅使用面积是118平米,应该怎样布点呢?亲各位老师给予指点! 供应商?学术变成权术啦。问院长?您敢吗? 【ICU安装了空气洁净屏】有何意义?空气洁净屏,又名气溶胶吸附器、空气净化器等,是利用空气过滤系统不断的将外部空间的气体通过进风口与过滤网和空气净化过滤器净化处理后,再放回空气中,已达到保持空间空气洁净的效果。空气洁净屏出风口的洁净度可达到100级。只是百度上的介绍。 洁净屏是空气净化的一种设施,不能与真正意义上的空气净化设备等同,应属非洁净区二类环境 吧。 ICU病区不管是否安装洁净屏等空气净化装置,都是Ⅱ类环境。
因为医疗环境分类的依据不是空气洁净设备的等级,而是患者获得感染风险的大小。 赞同楼上老师的说法,不是依据空气净化设备来确定等级,而是依据患者获得感染风险的大小来定等级。 谢谢老师,我终于明白了,环境类别不是不是空气洁净设备的等级决定,而是患者获得感染风险的大小而定的。 赞同楼上老师的说法,不是依据空气净化设备来确定等级,而是依据患者获得感染风险的大小来定等级。 各位老师分析的透彻,不过现在的洁净屏升级了,还可以达到手术室千级洁净。 46立方米安装一台,维护效果做得好的话能达到医用二类环境,具体情况您可以问一下永洁康的尧总监15120082491 北京融通新风洁净技术有限公司做洁净屏系列已经十五余年了,各位老师慎重考虑。