港医院 发表于 2012-8-20 16:28

层流室空气培养监测结果判定?

各位:新版《消毒技术规范》中规定了层流室空气取样放30分钟(9厘米直径平板),结果是4个/皿。而原来GB——5033标准是报中心区、周边区的细菌数,到底是分区报数,还是整个布点每皿的平均数?

晓月风和 发表于 2012-8-20 16:42

层流的采样标准,还是要参照GB-50333执行的。

wangmin196 发表于 2012-8-21 11:49

层流的采样标准,还是要参照GB-50333执行

天使的眼泪2197 发表于 2012-11-12 15:21

层流的采样标准,还是要参照GB-50333执行 ;非层流的采样标准,参照新版《消毒技术规范》。

tcning 发表于 2012-11-13 10:38

意思就是:层流室空气监测结果是要报中心区、周边区的细菌数吗?
页: [1]
查看完整版本: 层流室空气培养监测结果判定?