桂花香 发表于 2012-8-19 22:46

心血管介入诊疗操作室(血管造影室)及其重症监护室需要什么样的空气净化设施?

医院的规模在扩大,分院也要建立导管室(血管造影室),总部的造影室与心脏手术室共一个手术部,是洁净手术室。
我一直以为,心血管介入诊疗手术并不一定要有洁净系统,尤其是今天又听了倪小平教授关于医院洁净技术要点与若干误区的课后,对于洁净技术在医院中的科学使用的认识似乎较过去更清楚了。不少手术并不需要在有洁净系统的手术室内进行。
但是今晚再次查看卫生部去年和今年发布的有关介入诊疗管理规范的内容,发现对于导管室(血管造影室)的要求没有具体的空气净化方法,但是在规范中提到的重症监护室要求是这样描述的“设置符合规范要求,达到III级洁净辅助用房标准,”以此推理,造影室应该至少也是III级洁净辅助用房标准?
请大家讨论,心血管介入诊疗的造影室和重症监护室真的需要洁净系统吗?

非主流 发表于 2012-8-20 08:16

哦,我怎么记得导管室是II类环境啊?我没有翻书啊,呵呵,个人意见

妮妮无敌 发表于 2012-8-20 08:17

我们医院心血管介入诊疗的造影室无空气净化设施,重症监护室是十万级的。

陌上尘埃 发表于 2012-8-20 08:33

导管室原属II类环境,当普通手术室管理,新《医院空气净化管理规范》中归类为感染高风险部门,可选用以下空气净化方法:
a)通风;
b)安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统;
c)空气洁净技术;
d)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
e)紫外线灯照射消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。

小雨点儿 发表于 2012-8-20 08:41

非主流 发表于 2012-8-20 08:16 static/image/common/back.gif
哦,我怎么记得导管室是II类环境啊?我没有翻书啊,呵呵,个人意见

等你翻了书来告诉我,导管室属于II类环境,出自何处,谢谢!

红梅伊人 发表于 2012-8-20 08:47

导管室可以按照Ⅱ类环境管理,不一定要做成净化,2012年医院空气净化管理规范中对导管室是这样要求的:
6.2产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统;
c)空气洁净技术;
d)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
e)紫外线灯照射消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。也就是要求细菌数是200CFU/m3.
现在建手术室时也是层流和普通相结合,导管室有条件建成洁净室也可以,没有条件普通手术室使用其他消毒方法也是可以的。

非主流 发表于 2012-8-20 09:14

小雨点儿 发表于 2012-8-20 08:41 static/image/common/back.gif
等你翻了书来告诉我,导管室属于II类环境,出自何处,谢谢!

版主,楼下的算翻书了吧,呵呵

非主流 发表于 2012-8-20 09:15

红梅伊人 发表于 2012-8-20 08:47 static/image/common/back.gif
导管室可以按照Ⅱ类环境管理,不一定要做成净化,2012年医院空气净化管理规范中对导管室是这样要求的:
6. ...

感谢红梅老师,呵呵,资料又新又全

小雨点儿 发表于 2012-8-20 09:50

非主流 发表于 2012-8-20 09:14 static/image/common/back.gif
版主,楼下的算翻书了吧,呵呵

呵呵,楼上的红梅伊人版主是翻了书的,不是楼下的{:1_7:};导管室没有要求必须设置空气洁净系统,能达到净化监测标准就可以了。

冰洁如清 发表于 2012-8-20 10:27

导管室、重症监护病房属于Ⅱ类环境,不需要洁净环境,可采用循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器。

szfqyyjian 发表于 2012-8-20 11:29

"能使消毒后空气中的细菌总数≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。也就是要求细菌数是200CFU/m3."想知道≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)细菌数是200CFU/m3是等同的吗?如何换算?

muniuxing 发表于 2012-11-8 21:27

学习了,我们医院也在准备改建,学习了老师的意见。

玫瑰芬芳 发表于 2012-11-8 21:49

       我们医院新建介入手术室是万级层流,重症监护室未做层流。

guoli2008 发表于 2012-11-12 09:55

个人认为导管室和重症监护室都不需要做洁净,管理起来问题太多了

镜中花 发表于 2013-5-9 10:14

刚刚翻了一下书,导管室属于Ⅱ类环境,出自GB15982-2012医院消毒卫生标准。

Bsy 发表于 2019-4-13 15:28

路过学习到了,谢谢各位老师
页: [1]
查看完整版本: 心血管介入诊疗操作室(血管造影室)及其重症监护室需要什么样的空气净化设施?