产房改建图纸
院最近改建产房图纸,请老师们指正你的这个平面图,医务人员通道和病员通道好像是一个通道、污物通道的去向不明确。产房1对面的那个房间看不清标识。隔离待产房是否可以不要进入二类环境。放在三类环境里,把隔离待产房设置成负压的房间,严格执行消毒隔离应原则该就可以了。把图上的限制区处置间变成隔离产房,隔离产房变成麻醉准备间,隔离待产房变成限制区处置间,你看如何?个人意见仅供产考。 医护人员有单独通道。只是负压病房没有、污物通道没有看到啊{:1_3:} 非常感谢老师指导。
医务人员更衣换鞋后从更衣间后边进入办公室,产房直接从大门进入,不知这样能否算通道分开;
产房1对面是物梯间,产房限制区医疗废物从那收集下楼;
隔离待产室现计划在半限制区,但后边经缓冲后与限制区(隔离分娩室)想通,不知这样是否符合要求;
另外还想请即哦老师:隔离待产室与隔离分娩室清洁工具如拖布抹布等,必须设置独立处置区域还是可以与同区域内处置间共用(分池清洗消毒、标识明确)隔离分娩室是否必须配置独立的洗手设施。
再次感谢老师指点。 佳蕙淼淼 发表于 2012-8-18 15:41 static/image/common/back.gif
医护人员有单独通道。只是负压病房没有、污物通道没有看到啊
没有设置负压病房的,污物通道是扫描时没完整 yxm243 发表于 2012-8-18 16:36 static/image/common/back.gif
医务人员是在洗手后分别进入隔离分娩室、普通分娩室,洗手设施应该可以共用。
洗手设施可以共用啊,那就太好了,不用考虑在哪里设置隔离分娩室的洗手池。谢谢老师。 谢谢分享!{:1_8:}{:1_8:} 佳蕙淼淼 发表于 2012-8-18 18:20 static/image/common/back.gif
谢谢分享!
多谢老师指导。 这样调整一下,半限制区处置间调整到护士站,半限制区处置间作值班室
snwx75 发表于 2012-8-20 16:37 static/image/common/back.gif
这样调整一下,半限制区处置间调整到护士站,半限制区处置间作值班室
非常感谢老师指导,不过还是不太明白这样调整的目的,老师可否具体指点,谢谢了。 一楼的图还不错,处置间我觉得一间就够了。请问楼主老师:产房改建图最后定稿了吗?有什么变动?请老师再分享以下。
页:
[1]