普通手术室空气监测什么时候合适
各位老师请教:普通手术室常规空气监测什么时候合适,空气消毒机停止多长时间采样?具体方法如何?谢谢! 2012版消毒技术规范中要求:未采用洁净技术净化空气的房间在消毒或规定的通风换气后与从事医疗活动前采样;或怀疑与医院感染暴发有关时采样。具体采样方法可参看规范。PS:还可以根据你的监测目的或研究内容灵活设计采样时机。 本帖最后由 秀山水 于 2012-8-10 15:43 编辑
手术室空气消毒机消毒停止后多长时间空气采样? 本帖最后由 禅静思语 于 2012-8-10 14:47 编辑
规范要求:在消毒或规定通风换气后与从事医疗活动前采样,或怀疑与一样感染暴发有关时采样。
注意事项: 采样前,关闭门窗,无人走动,静止10min后采样。
我想,只要采样时空气消毒机没有运转就可以吧。
禅静思语 发表于 2012-8-10 14:40 static/image/common/back.gif
规范要求:在消毒或规定通风换气后与从事医疗活动前采样,或怀疑与一样感染暴发有关时采样。
注意事项: 采 ...
老师:手术室使用空调,也应该关闭下采样吗?谢谢回复 普通手术室采样是沉降法,而微生物的沉降除非借助浮尘,否则很难沉降,所以,采样时,尽量减少室内有流动的空气为好吧。个人看法。