高山大海 发表于 2012-8-5 18:11

三级医院评审中的问题

前几天,我在论坛上发现有个老师写的三级医院评审细则中关于“医院感染管理与持续改进”部分的相关内容需准备的材料,写的非常详细,比如说20.1有医院感染管理组织,医院感染控制活动符合《医院感染管理办法》等规章要求,并与医院功能和任务及临床工作相匹配。对此条内容老师非常详细的制定了需要准备的材料,我当时没下载,想等第二天到单位再下载了,哈哈,可惜怎么也找不到了,有那位好心的老师给我个链接好吗?万分感谢!我搜索了好久也没找到啊。

zfl0827 发表于 2012-8-6 10:43

我也非常需要这方面的东东,那位老师奉献爱心。谢谢!!!

沧海一粟 发表于 2012-8-6 13:52

是控制感染斑斑的资料吧?在这儿呢!http://bbs.sific.com.cn/thread-84467-1-1.html,其实就在这个版块里面,你搜索一下就找到了、





























zhyygkb 发表于 2012-8-6 14:56

沧海一粟 发表于 2012-8-6 13:52 static/image/common/back.gif
是控制感染斑斑的资料吧?在这儿呢!http://bbs.sific.com.cn/thread-84467-1-1.html,其实就在这个版块里 ...

老师您好!我们医院层流手术室空调不知怎么了,温度很高,做手术时医生汗流浃背,是否能在手术间放立柜空调?

沧海一粟 发表于 2012-8-6 16:23

本帖最后由 沧海一粟 于 2012-8-6 16:30 编辑

zhyygkb 发表于 2012-8-6 14:56 老师您好!我们医院层流手术室空调不知怎么了,温度很高,做手术时医生汗流浃背,是否能在手术间放立柜空 ...
不是放空调的问题,而是要请工程师来查找原因。否则你的层流不就浪费了吗?另外,你要安装柜式空调,必然要破坏层流手术室的结构,那样层流手术室就没有用了。

沧海一粟 发表于 2012-8-6 16:34

zhyygkb 发表于 2012-8-6 14:56 static/image/common/back.gif
老师您好!我们医院层流手术室空调不知怎么了,温度很高,做手术时医生汗流浃背,是否能在手术间放立柜空 ...

你好!应该要请维护工程师来查找问题并及时解决,安装柜式空调要在墙上打洞就破坏了层流手术间的整体结构,那样花大价钱建造的层流手术室就没有用了。

zhyygkb 发表于 2012-8-7 09:48

沧海一粟 发表于 2012-8-6 16:34 static/image/common/back.gif
你好!应该要请维护工程师来查找问题并及时解决,安装柜式空调要在墙上打洞就破坏了层流手术间的整体结构 ...

谢谢您的回复!您说得很有理,不能放!

曾经2 发表于 2023-11-18 09:53

沧海一粟 发表于 2012-8-6 13:52
是控制感染斑斑的资料吧?在这儿呢!https://bbs.sific.com.cn/thread-84467-1-1.html,其实就在这个版块里 ...

老师,这个材料我下载不了,您那还有吗?
页: [1]
查看完整版本: 三级医院评审中的问题