紫外线灯管强度监测的困惑
急盼赐教:1.新规范紫外线消毒中c.6.2.2说应定期监测,老消规要求半年监测一次。我们应该怎样执行?
2.紫外线的那个使用1000小时后强度合格,我们继续使用。那么,使用1000小时后监测强度的频次该如何制定?如果象有的老师说的用到1000小时就报废,那么我们大半的紫外线消毒车的灯管要报废了。有的紫外线灯管使用超过4000小时,强度合适合格的。 是呀,我也在困惑中如果使用1000小时,强度仍在70微瓦以上,那么应该采取什么方法才知道强度低低于70微瓦,不可能每天都进行监测吧。我们医院是超过1000小时,一月监测一次试纸测试,不知道正确否。谢谢老师能给以指点。
关于紫外线灯管的强度监测问题,论坛上有很多的,搜索一下了 我们医院现在买到的灯管,1000小时都用不到就坏了....... 我觉得强度监测比计时更准吧,我们医院是强度80以上每半年监测一次,70-80每季度监测一次。 我们也经常碰到没用到1000小时灯管就坏了的,很少用到1000小时
页:
[1]