蓝宝石237235455 发表于 2012-8-1 11:03

洁净手术室空气监测标准?

洁净手术室空气监测标准仍执行时GB-5033的标准,还是4CFU/15分钟90平皿?

675563254 发表于 2012-8-1 11:11

这次参加省医组织的培训,洁净手术室空气监测标准执行GB-5033标准

蓝宝石237235455 发表于 2012-8-1 11:14

谢谢,那还是老标准明白了。

hxqiope 发表于 2012-8-1 11:37

洁净手术室空气监测标准仍执行时GB-50333的标准,非洁净手术室空气中的细菌菌落总数小于等于4CFU/15分钟.90mm平皿。

13696009056 发表于 2013-7-1 11:06

监测时间应该是30分钟

选择 发表于 2016-6-29 17:02

洁净手术室空气洁净监测采用GB50333-2002
页: [1]
查看完整版本: 洁净手术室空气监测标准?