水到渠成 发表于 2012-7-27 14:54

血透室需不需要装层流?

最近,我们医院新造了一个血透室,领导问需不需要装层流?我记得有一次培训中,有一位专家说:ICU、供应室等都不需要层流了,我想再确认一下,请各位老师指教。

星梦78 发表于 2012-7-27 15:06

不建议安装层流。
一方面层流成本高,包括安装成本、运行、后续维护等都是高成本,另一方面在血透室安装层流对感染控制是否有密切联系,而且如果后续维护跟不上,上层流反而更糟糕。

王会明 发表于 2012-7-27 15:14

星梦78 发表于 2012-7-27 15:06 static/image/common/back.gif
不建议安装层流。
一方面层流成本高,包括安装成本、运行、后续维护等都是高成本,另一方面在血透室安装层 ...

血透室不用装层流吧。

水到渠成 发表于 2012-7-27 15:19

星梦78 发表于 2012-7-27 15:06 static/image/common/back.gif
不建议安装层流。
一方面层流成本高,包括安装成本、运行、后续维护等都是高成本,另一方面在血透室安装层 ...

感谢老师的指点!使我茅塞顿开!

星梦78 发表于 2012-7-27 15:21

确实,这钱可以投入到其他更需要,共有意义的一些事情上,如手卫生设施的改善

cunxue 发表于 2012-7-27 15:27

血透室病人的传播途径是血液传播,所以在血透室安装层流,与画蛇添足无二异.{:1_1:}

glh 发表于 2012-7-27 15:29

{:1_1:}我们医院是手术室和ICU装了层流,血透室没有装

懒女人2 发表于 2012-7-27 15:52

不用装,按新的医疗机构消毒技术规范,血透室属于Ⅲ类环境,不需要层流!

吕永红123 发表于 2012-7-27 15:54

星梦78 发表于 2012-7-27 15:06 static/image/common/back.gif
不建议安装层流。
一方面层流成本高,包括安装成本、运行、后续维护等都是高成本,另一方面在血透室安装层 ...

路过学习了,原先对这个问题不了解,上论坛总会有收获。

qtm 发表于 2012-7-27 17:30

血透室属于Ⅲ类环境,不需要安装层流。

慧子 发表于 2012-7-30 10:36

我们也没安装层流,主要是开窗通风,或用紫外线消毒剂消毒

天师 发表于 2012-9-23 09:58

血透室装层楼纯粹是浪费,现在的领导有时不把专家放在眼里,面子工程。

沧浪之水 发表于 2012-9-23 13:11

非常赞同2楼星梦78老师和6楼cunxue老师的意见!血透室不需要装层流。
页: [1]
查看完整版本: 血透室需不需要装层流?