洁净手术室湿度过大是什么原因?
本帖最后由 婉若秋水 于 2012-7-18 22:37 编辑我们医院层流手术室最近湿度经常超过60%,上个月空气培养细菌菌落数有超标现象,厂方整改后说让我们空调一直开着,不知各位老师有没有碰到这样的情况?如何处理?谢谢! 我们没有遇到过这种情况,北方的空气湿度不是太高。 我们上旬检测到洁净手术室16间中有一间空气菌落超标,而且是霉菌。昨天去手术室看他们的记录,近期有几个间湿度经常超过60%,最高68.9%。我提出来,护长说在调,我说为啥条那么多天?她不吭气了。今天的再追查。 近来南方有些地方天气高温高湿,容易滋生细菌,这些地方的层流手术室应注意消毒、清洗管道和滤网等,以保证进风口空气的洁净。 首先排除空气培养细菌污染,接着对层流的各层过滤网进行检查和清洗. 是否是高效过滤器到期了,需要更换。 1、查一下进水温度,是否在7-10度,高于这个温度不能除湿;2、对于南方高温潮湿地区应该加装强制除湿机。 谢谢老师,学习了{:1_3:} 谢谢各位老师,学习了,现在我们手术室经加强层流维保后,手术室的湿度有所好转,但还有不理想的时候,继续改进中 {:1_1:}谢谢各位老师,我院本月手术室空气监测也不合格,正在找原因,我想各位老师的分析值得借鉴 我院7月份手术室空气监测也有菌落数超标的.正在找原因. 我们医院层流手术室最近湿度经常超过60%,但没有发现有霉菌!其原因正在查找中。 这湿度过高真是问题啊!! 我们一样经常温度低湿度高或温度高湿度低,设备科检查修理后,过一段时间又犯这问题,实在令人头疼,因为手术室与院感息息相关,领导把责任推给院感科。