求助重症监护室是层流设计的,那空气培养要怎么做呢
本帖最后由 星火 于 2012-7-12 15:21 编辑请教各位老师,我们医院的重症监护室是层流设计的,那空气培养要怎么做呢,按什么标准?要做哪些区域的培养? 按照GB50333标准对层流的要求来做 层流设计?如常吧?层流是空气中微粒子的控制。空气检测是细菌量和致病性的监测。两码事 空气培养是细菌量和致病性的监测。两码事{:1_8:}{:1_12:}
那就做治疗室的空气培养嘛? 空气净化效果的监测
8.1监测部门
医院应对感染高风险部门如手术部(室)、产房、导管室、层流洁净病房、骨髓移植病房、***病房、重症监护病房、新生儿室、母婴同室、血液透析中心(室)、烧伤病房的空气净化与消毒质量进行监测。
8.2监测要求
8.2.1监测频度
医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所.新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;遇医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测,并进行相应致病微生物的检测。
8.2.2监测方法及结果判定
8.2.2.1洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB50333的要求。
8.2.2.2未采用洁净技术净化空气的部门,其监测方法及结果的判定应符合GB15982的要求。