有奖审核—导管室的平面设计图
这张图纸的右上方为DSA的平面设计图,请大家积极参与审核,对提出审核意见者将加分鼓励![ 本帖最后由 布衣 于 2008-4-2 22:54 编辑 ]
回复 #1 布衣 的帖子
布衣老师,本人才疏学浅,请多包含:此设计理念是方便医护人员,但是导管室有许多介入操作需要进行,DSA即数字减影血管造影技术,特别是心脏支架安放和血管封堵等,病人风险非常大,所以设计方面应该考虑按手术室要求进行。1室通道太多,2室考虑封堵医生内部通道大门,控制室没必要开两道门,能否考虑设计一个无菌用品间供两处使用,一定要分区明确,门和通道太多不利于管理。[ 本帖最后由 yngmfc 于 2008-4-2 23:33 编辑 ]
回复 #2 yngmfc 的帖子
yngmfc 版主说得很好!请大家继续参与!回复 #3 布衣 的帖子
你这是“会诊”程序呀!先让初级讲,然后中级讲,最后由高级讲——我们讲错了您可要多批评指正哦:lol :lol 。首先考虑人流物流不交叉,第二个图是我画的草图,两边的走廊可以自行决定取舍,有一个即可。 提出几点建议,供参考:
1.这是几楼?好象还是在楼房中央区域???射线装置最好在一个偏僻点的地方,防护上安全一些,而且有利于排出暴光电离产生的废气。你做环评的时候估计他们也会提出来的。
2.考虑到医务人员实际工作中遵守流程,门建议少开。其中有一个机房没有污物通道,建议象另外一边一样,在机械室位置隔离一个污物通道,可以暂时分类存放一下污物。
回复 #6 江边一碗水 的帖子
这是一楼。您说的有道理! 原帖由 yngmfc 于 2008-4-3 11:59 发表 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif你这是“会诊”程序呀!先让初级讲,然后中级讲,最后由高级讲——我们讲错了您可要多批评指正哦:lol :lol 。
一人脑子不够用,动员大家齐上阵。
瞧瞧:大家都是高水平、高级别的!:lol :lol :lol
回复 #5 xxxxxx666666 的帖子
x6版:您提出的旋转90度与我不谋而合,但是外走廊的外开门可能不宜太多(一个病人出入口,一个污物出口),一端的清洗消毒两间共用,另一端的洗消间改为复苏室。如何?回复 #9 布衣 的帖子
那样的话会出现没有洗涤间的那个手术间的污物与洁物、人流交叉。你原来也开了四个门在走廊里的呀。[ 本帖最后由 xxxxxx666666 于 2008-4-3 20:33 编辑 ] 把消毒间、洗涤间放中间,两间手术间共用,病人从两边进也可以,就是把消毒洗涤区和病人接待、病人准备区换一下。
清洗间、消毒间可以不开门,只开双门互锁传递窗就可以。该区域应该相对独立。
DSA应参照手术间标准设立,配备空气净化装置,这里实际上是个手术间。
如果外走廊开口有限制,可以按原方案开口,但是可以把DSA和控制室旋转90度,两个DSA挨在一起。两个控制室中间是洗手
[ 本帖最后由 xxxxxx666666 于 2008-4-3 20:33 编辑 ]
开展心脏导管的环境布局要求
心脏导管治疗对环境布局有什么具体要求?我院拟在手术室开展这项业务,您认为妥当吗?如果可以应该注意什么? 老师您好:有最新的导管室平面设计图吗?谢谢! 好东西,看看~~~~~~~~~~~~~~~ 已经下载收藏了,谢谢老师 婉若秋水 发表于 2008-8-7 20:44 static/image/common/back.gif心脏导管治疗对环境布局有什么具体要求?我院拟在手术室开展这项业务,您认为妥当吗?如果可以应该注意什么 ...
在手术室开展可以,前提是;区域相对的独立;要有较好符合规定的防护措施 已经下载收藏了,谢谢老师 逐渐会成为复合手术室 我们是心脏介入和外周介入放一块设计,参考老师图纸,谢谢。 好东西,谢谢老师分享,下载学习了
页:
[1]
2