文崽溪 发表于 2012-8-1 14:22

小点点老师的建议学习学习了。。。{:1_12:}

柳莹依 发表于 2012-8-4 22:48

1:心心脏介入卫生部有规范,没有要求按手术室标准设计,要求达到放射防防护及无菌操作要求。所以铅墙铅门是必须的。
2:谈话窗不可取,基本都是造影后让家属到操作间看影像阻塞部位及程度决定是否放支架,可从谈话窗那个房间进操作间。
3: 缺设备间

柳莹依 发表于 2012-8-4 22:56

因在病房一侧,故用后器具,垃圾都可与病房那边共放。
洗手后不必从小过道拐入操作间,没什么意义,可直接进入操作间。

wxygrk 发表于 2012-8-6 16:58

hxq6668 发表于 2012-6-27 11:25 static/image/common/back.gif
你发CAD图我给你看看。按手术室(铅墙防护、有温湿度调节等)进行设置。

请问老师:我院正在筹建导管室,但我院的医务人员通道是从操作间通过,不知行不行?谢谢

hxq6668 发表于 2012-8-6 20:15

应设专项医务人员通道,当然操作间进入也是由医务人员共用通道进入的。

hxq6668 发表于 2012-8-6 20:16

wxygrk 发表于 2012-8-6 16:58 static/image/common/back.gif
请问老师:我院正在筹建导管室,但我院的医务人员通道是从操作间通过,不知行不行?谢谢

应设专项医务人员通道,当然操作间进入也是由医务人员共用通道进入的。

hxq6668 发表于 2012-8-6 20:22

导管室的建筑流程设置应参照手术室要求进行设置,应有工作人员换鞋区、更衣室、患者及医务人员专用通道、外科洗手、无菌物品存放间、污物出口等功能区。同时导管手术间应设铅墙防护及C型臂存放空间等。

wxygrk 发表于 2012-8-7 16:34

谢谢hxq6668
老师的及时指点                           

wxygrk 发表于 2012-8-7 16:36

hxq6668 发表于 2012-8-6 20:22 static/image/common/back.gif
导管室的建筑流程设置应参照手术室要求进行设置,应有工作人员换鞋区、更衣室、患者及医务人员专用通道、外 ...

谢谢hxq6668
老师的及时指点                        

zhangnianjun 发表于 2012-9-1 20:08

我院导管室不太合适,学习了。

jt001765 发表于 2013-5-11 12:25

真是一个学习的过程,谢谢各位老师!我们下半年准备装修导管室了,相关资料已下载学习了!{:1_14:}

周静 发表于 2013-5-30 23:20

路过学习了,正准备成立导管室,很好的资料

靖宇心魔 发表于 2013-5-31 15:39

学习了,谢谢老师。{:1_3:}

孩子他爸 发表于 2013-8-23 10:52

真是一个学习的过程,谢谢各位老师!我们准备装修导管室了,相关资料已下载学习了!

鸟语花香 发表于 2013-10-11 12:57

学习了,谢谢各位老师!

研研 发表于 2015-3-3 08:06

我们的介入室是分两边的,中间一通道啊{:1_4:}{:1_4:}

wajwhywyy 发表于 2016-7-8 14:45

谢谢老师,路过学习中

豆苗 发表于 2016-7-13 10:18

下载学习了,谢谢老师分享!

xuesi 发表于 2016-7-26 22:08

hxq6668 发表于 2012-8-6 20:22
导管室的建筑流程设置应参照手术室要求进行设置,应有工作人员换鞋区、更衣室、患者及医务人员专用通道、外 ...

你指的是小c吧         

知足常惬 发表于 2019-8-22 12:04

谈话间可以在控制室外不呢?
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 请大家帮我审核一下心内科导管室的布局