[讨论] 层流洁净手术室沉降菌平皿放置的方法
百级的手术间是放13个培养皿(沉降法)80-150cm. 仔细阅读GB50333-2002有关细菌沉降法采样部分写的很清楚。 本帖最后由 依依 于 2012-6-2 22:07 编辑你的放置方法错误,层流洁净手术室应放在地面或者离地面80cm的位置,你参考学习洁净手术建筑规范吧。 医院洁净手术部建筑技术规范〔GB_50333—2002)http://bbs.sific.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=39790
和 江苏省医院消毒灭菌效果监测规范(试行) http://bbs.sific.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=63164
里面关于如何检测有说明,请参考!
区域 最少测点数 手术区图示
Ⅰ级 洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区 5点(双对角线布点)
Ⅰ级周边区 8点(每边内2点)
Ⅱ~Ⅲ级 洁净手术室手术区 3点(单对角线布点)
Ⅱ级 周边区 6点(长边内2点,短边内1点)
Ⅲ级 周边区 4点(每边内1点)
Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室 面积>30m2 4点(避开送风口正下方)
面积≤30m2 2点(避开送风口正下方)
3 每次采样的最小采样量:100级区域为5.66L,以下各级区域为2.83L。
4 测点布置在距地面0.8m高的平面上,在手术区检测时应无手术台。当手术台已固定时,测点高度在台面之上0.25m。
老师们非常专业,值得学习 谢谢各位的回复{:1_1:}
页:
[1]