荷花香 发表于 2012-5-22 15:09

在做紫外线灯消毒强度的监测时,怎样保护自己

现在的眼睛非常不好,回想起来,是不是在做紫外线灯消毒强度的监测时损伤了眼睛,但在监测时,我是戴了防护眼镜的,是防护眼镜没有起到防护作用吗?请问老师们是怎么做的?

倾城时光 发表于 2012-5-22 15:25

我院是由设备科工作人员在做此项工作,给我们报监测结果,操作时戴防护眼镜,不要一直停留在监测房间内,灯亮后及时离开。

如玉zjp 发表于 2012-5-22 15:45

不要一直停在灯旁,灯亮后就离开

坊茨小镇 发表于 2012-5-22 16:23

戴头盔,我们一直这样做。

斑澜拾色 发表于 2012-5-22 16:43

坊子感染科 发表于 2012-5-22 16:23 static/image/common/back.gif
戴头盔,我们一直这样做。

戴头盔,戴防护眼镜。开关装在室外,灯亮后5分钟可测强度。

莱阳中心院感 发表于 2012-5-22 16:58

我院的监测仪器带一个一米长的挂钩,高处的灯管要挂上去,我们是提前预热,挂的时候关掉,挂上了再打开,读数的时候进去啥也不看,先固定数值,再关灯撤仪器。

yhy8562243 发表于 2012-5-22 18:21

最好的办法就是停用紫外线灯,改用其它的消毒设备。个人意见,仅供参考,谢谢!

好好学天天上 发表于 2012-5-22 19:12

我们从三方面注意此问题:1、防护:像前面老师说的防护镜、头盔和长袖工作服。2.检测仪和紫外线灯检测架分开放置(例如房间门里门外,中间要有实物性屏障),先把房间灯管安装好,才到门外接上电源,观察规定时间内记录数值。3、每次检测量不能太多,有计划检测,并且人员能够轮流检测。

馨~~ 发表于 2012-6-14 08:54

我正准备今天去监测,所以上论坛来看看,各位老师讲的注意事项很实用,在此谢过了。

626074209 发表于 2012-6-16 17:03

我院每半年监测一次紫外线灯管强度,但没给配备任何防护用品。
每次开灯之前就把放置测试卡的位置找好,到时间了捂着头冲进去,放了卡就闪,取时同理{:1_10:}

yunzaipiao92 发表于 2012-6-26 17:57

莱阳中心院感 发表于 2012-5-22 16:58 static/image/common/back.gif
我院的监测仪器带一个一米长的挂钩,高处的灯管要挂上去,我们是提前预热,挂的时候关掉,挂上了再打开,读 ...

老师






老师:
   请教一下,我们也是才买了北京鑫四环的紫外线检测仪,但是货送过来后,我们使用时发现用这个检测仪测的所有灯管包括吊的灯已经灯车都不合格,包括新灯管。联系了送货公司,工程师来了说是我们的整流器有问题,应该是紫外线专用整流器,而我们是普通整流器,不知道是不是这样?因为这就意味着我们全院200多灯管都得更换整流器。




莱阳中心院感 发表于 2012-6-27 14:51

yunzaipiao92 发表于 2012-6-26 17:57 static/image/common/back.gif
老师




是的。
当时我们也是,在全院监测紫外线,结果发现很多灯管不合格,护士长们说是换上时间不长的,针对这个问题,我们在一个科室,拿一根新灯管在灯架上,车子上,甚至考虑到了高度不同,灰尘度不同而抬高车子·······{:1_10:},结果是,在不同的灯架上,读数不同,后来反映到设备科,在设备科专门弄了一个灯架再测,所有新灯都合格。再后来,我们查阅了很多资料,都说和镇流器有关,我们就如实向上汇报了

yunzaipiao92 发表于 2012-6-27 17:23

莱阳中心院感 发表于 2012-6-27 14:51 static/image/common/back.gif
是的。
当时我们也是,在全院监测紫外线,结果发现很多灯管不合格,护士长们说是换上时间不长的,针对这 ...

是不是用紫外线辐射强度仪测试不合格,然后用厂家提供的专用灯架就合格?还有就是汇报后领导的态度呢?{:1_1:}

天使的眼泪2197 发表于 2012-7-2 16:04

我院每半年监测一次紫外线灯管强度,但没给配备任何防护用品。去年12月份测紫外线时出现视力模糊,后检查看病是角膜上皮细胞脱落。所以测紫外线一定要做好个人防护,在没有防护用品的情况下,只能自己解决,穿长袖工作服、戴口罩帽子、戴防紫外线的眼镜(不知有用没用,戴总比不戴好)。我院自制了一个一米长的挂钩,测时先挂上去,预热5分钟,关上紫外线灯,放测试卡,再开紫外线灯1分钟。然后读数。
页: [1]
查看完整版本: 在做紫外线灯消毒强度的监测时,怎样保护自己