层流手术室空气采样培养皿放置高度
在新版的《医疗机构消毒技术规范》中A.6空气消毒效果监测中,对洁净手术室空气采样时说将采样器放置室内中央0.8-1.5M高度。我看到很多医院采样的方法里说,洁净手术室采样高度是不高于0.8M,想问各位老师,采样时培养皿放置的高度应该是多少呢?谢谢 《医院洁净手术部建筑技术规范》规定,采样:测点高度距地0.8米。 《医院空气净化管理规范》2012-04-05发布,2012-08-01实施。洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB50333的要求。规定,采样:测点高度距地0.8米。 本帖最后由 黑旋风 于 2012-5-3 17:16 编辑医院洁净手术部建筑技术规范〔GB_50333—2002)有明确的规定!请查阅!
黑旋风 发表于 2012-5-3 17:14 static/image/common/back.gif
医院洁净手术部建筑技术规范〔GB_50333—2002)有明确的规定!请查阅!
空气微生物学检测采样高度与地面垂直高度为80-150cm,离手术床面25cm 你指的采样高度0.8-1.5M,是监测浮游菌的采样方法,沉降菌的采样采样高度在地面上或不高于地面0.8cm的任意高度上,采样时间将平板盖打开,扣放于平板旁,暴露30分钟,盖好立即送检 沧海一粟 发表于 2012-5-3 16:56 static/image/common/back.gif
《医院洁净手术部建筑技术规范》规定,采样:测点高度距地0.8米。
谢谢老师的回复,学习了。 黑旋风 发表于 2012-5-3 17:14 static/image/common/back.gif
医院洁净手术部建筑技术规范〔GB_50333—2002)有明确的规定!请查阅!
下载学习了,我以前下载的规范不全,非常感谢! wliqin 发表于 2012-5-3 18:10 static/image/common/back.gif
你指的采样高度0.8-1.5M,是监测浮游菌的采样方法,沉降菌的采样采样高度在地面上或不高于地面0.8cm的任意高 ...
谢谢回复,学习理解了! wliqin 发表于 2012-5-3 18:10 static/image/common/back.gif
你指的采样高度0.8-1.5M,是监测浮游菌的采样方法,沉降菌的采样采样高度在地面上或不高于地面0.8cm的任意高 ...
个人理解也跟这位老师一样,不高于0。8米就可以是在地面到距地面0。8米的高度 今天才仔细看了《医院洁净手术部建筑技术规范》中关于细菌浓度的检测应符合的要求,得到很大提高,谢谢各位老师的指点. 下载学习了,非常感谢!{:1_1:} 下载学习了,谢谢分享! 路过,规范性文件常用,下载备用,谢谢! 非常感谢老师们的精心付出
下载了,正需要这方面知识,谢谢老师 下载学习了,谢谢老师分享! 下载学习了,非常感谢! 路过收藏了,谢谢{:1_14:} 请问老师,你们一般做的是浮游法还是沉降法呢?