涓涓 发表于 2012-4-30 16:49

有关《医院空气净化管理规范》8.2条监测要求

   《医院空气净化管理规范》第8.2.1条要求对感染高风险部门每季度监测,8.2.2.1要求洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次。
    高风险部门每季度监测,那么8.2.2.1所说的保证每个洁净房间能每年至少监测一次,是否指的是静态情况下每年至少监测一次呢?这里没说明,因为我院的洁净病房无法进行静态监测,日常空气监测都是有病人的情况下进行采样的。

马车 发表于 2012-4-30 17:34

继续向下读,您会看到:
8.2.2监测方法及结果判定
8.2.2.1洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB50333的要求。
8.2.2.2未采用洁净技术净化空气的部门,其监测方法及结果的判定应符合GB15982的要求。
再找到GB50333:
10.3.13细菌浓度的检测应符合下列要求:
1细菌浓度宜在其他项目检测完毕,对全室表面进行常规消毒之后进行。表面染菌密度为监测项目,按《医院消毒卫生标准》GB 15982的方法检测,检测结果应符合表3.0.3的规定。
在找到GB15982(目前是1996年7月1日版):
A2空气采样及检查方法
   A2.1采样时间 :选择消毒处理后与进行医疗活动之前期间采样。

这些文件都是互相连贯的,你把它们都找到了,不就一目了然了?



老朽 发表于 2012-4-30 20:09

晕!直接把相关文件的标准附在后面多方便吗,还要大家去查找相关文件、标准,这是不是就是特色的“相关”含义?

草原星空 发表于 2012-4-30 20:34

老朽 发表于 2012-4-30 20:09 static/image/common/back.gif
晕!直接把相关文件的标准附在后面多方便吗,还要大家去查找相关文件、标准,这是不是就是特色的“相关”含 ...

是啊,我也是这感觉,虽然对每个标准都学习过,但人脑毕竟不比复印机呀,找起来很麻烦,然而“相关”的又实在是不少{:1_10:}

好杜有度 发表于 2012-4-30 20:59

哈哈,mache老师就相当于电脑扫描仪,已经为我们直接链接好了“相关内容”哦!非常感谢啦!

xiesq999 发表于 2012-4-30 22:20

《医院空气净化管理规范》对感染高风险部门每季度监测,洁净手术部(室)及其他洁净场所保证每个洁净房间能每年至少监测一次,这里讲的就是进行静态监测。

涓涓 发表于 2012-5-2 15:27

谢谢各位老师的解答。

大地飞歌 发表于 2012-7-4 15:05

老朽 发表于 2012-4-30 20:09 static/image/common/back.gif
晕!直接把相关文件的标准附在后面多方便吗,还要大家去查找相关文件、标准,这是不是就是特色的“相关”含 ...

是的,应该把监测采样方法和结果判定方法作为附录一并列出来,本来现在对洁净手术室的监测很多医疗机构既做的少,也做的不规范,不好操作。所以胡国庆等专家建议:不建议每月或每季对洁净手术室空气细菌菌落数进行常规监测,发现异常情况时进行菌落数或委托专业机构检测。一般每年邀请专业检测机构对洁净手术室的综合性能指标进行检测。另外非洁净手术室的监测方法和判定标准在新消规里也没有使用原《医院消毒卫生标准》的方法和标准了,这是这次两个标准在叙述上让人困惑和令人费解的地方,同一规范两处不同的卫生要求。