袖珍 发表于 2012-4-11 15:56

关于监护室建设问题

我院新建ICU,准备设置探视走廊,有人提出说占用空间还会影响通风,也有人说意义不大,好看不中用,不符合人性管理,很纠结,到底设置外环道探视走廊有无必要?是否ICU硬性规定?你们医院ICU如何探视的?
另外,ICU到底是自然通风好还是上净化好?我们看过一些报道,不建议上净化,因运行成本高还不利于感染控制,我们想听听各位老师们的意见。

小小飞儿 发表于 2012-4-11 16:55

我们医院也在建ICU,设置了探视廊,对通风的影响不是很大,再说了,探视也是有时间规定的。我们ICU采用自然通风加空气消毒设施,没有采用空气净化设备。

大漠长空 发表于 2012-4-11 18:11

ICU还是自然通风加空气消毒好,如果上了层流,空调系统的清洁消毒都将是一个很大的麻烦,空调系统已经成为了病毒传播的一大载体了。

TQX196430 发表于 2012-4-11 18:30

我认为:ICU自然通风加空气消毒比上层流好,主要是层流成本较大,管理不到位,感染风险也很大。探视走廊很好,即解决探视,能减少icu污染,某种程度可减少成本支出(更衣成本),至于人性化,与家属做好沟通,应该能理解。

三笑 发表于 2012-4-18 10:22

请问问各位老师:手术室和ICU里的更衣室、办公区域、走廊有没有必要做净化处理?

朱七 发表于 2012-4-25 09:29

没有硬性规定,但手术区和诊疗区域是洁净的话,办公区还是洁净的好,有助于洁净区的维护
页: [1]
查看完整版本: 关于监护室建设问题