洁净手术室在做手术动态监测的时候如何布点,急求!!!(动态布点及判定见10楼规范)
本帖最后由 茶韵幽香 于 2012-4-5 16:05 编辑洁净手术室在做手术动态监测的时候如何布点,急求!我看了很多帖子没有明确答案。 我们SIFIC2009年出版的<医院感染预防与控制标准操作规程>中有啊{:1_9:} 在回风口布点,每个回风口3个培养基,与水平线成30°角 老师只有万级和十万级的布点,有不有百级和千级的布点,谢谢! 我们医院只做静态监测。 liweihua 发表于 2012-4-1 16:10 static/image/common/back.gif
老师只有万级和十万级的布点,有不有百级和千级的布点,谢谢!
再提供一个参考资料,这个北京市地方标准里提到了动态中的监测方法及判断标准,目前卫生部正在组织修订的洁净手术部医院感染控制规范中也提到判定标准,与 北京市的有些不同,目前此规范还未正式下发,在此之前可以先按照北京市的这个标准来判定。 谢谢二位老师!很详细。{:1_3:} 茶韵幽香 发表于 2012-4-3 12:17 static/image/common/back.gif
再提供一个参考资料,这个北京市地方标准里提到了动态中的监测方法及判断标准,目前卫生部正在组织修订的洁 ...
谢谢,学习了!有用的资料。 控制感染 发表于 2012-4-1 15:13 static/image/common/back.gif
这个应该是静态时的布点,动态的布点不应该这样做哦! 本帖最后由 茶韵幽香 于 2012-4-5 15:58 编辑
控制感染 发表于 2012-4-2 16:14 http://bbs.sific.com.cn/static/image/common/back.gif
还有这个的判定标准我已经改单位了,呵呵,不再用cfu/m3,而是cfu/皿.30分钟。http://bbs.sific.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=14211(117楼) 谢谢楼主的问题,谢谢老师们的讲解和课件。 谢谢各位专家的资料,我院洁净手术室刚建成,正在搜寻这方面的资料{:1_3:} 医院洁净手术部污染控制规范 : I L 京 市 地 方 标 准
D B 1 1/ 4 0 8 - 2 0 0 7
医院洁净手术部污染控制规范 学习了,谢谢分享~~~~~ 谢谢老师的分享下载学习啦