请帮助审核血透中心布局平面图
本帖最后由 白衣飘飘 于 2012-3-22 15:47 编辑下面是设计人员为我们医院设计的血透中心平面图,领导把图纸让我审核是否合理,请论坛各位老师帮忙,非常感谢!
备注:(房屋是刚刚新建准备另作它用的空房,现做血透中心用)
阳性患者更衣室在走廊上?另外阴性病人和阳性病人的卫生间能否分开设置? 没有复用间,透析器存放间,置管室。 TQX196430 发表于 2012-3-22 12:43 static/image/common/back.gif
没有复用间,透析器存放间,置管室。
谢谢老师!
1、透析器全部采用一次性,不复用。
2、透析器能否存放在库房呢?
3、置管放手术室是否可行? 医生办公室和护士办公室在更衣室里面是否合适? 二、血液净化室(中心)结构布局
血液净化室(中心)应该合理布局,清洁区和污染区及其通道必须分开。必须具备
的功能区包括,清洁区:医护人员办公室和生活区、水处理间、配液间、清洁库房;半清
洁区:透析准备室(治疗室);污染区:透析治疗室、候诊室、污物处理室等。有条件应
设置专用手术室、更衣室、接诊室、独立卫生间等。
{:1_1:} 山那边 发表于 2012-3-26 17:25 static/image/common/back.gif
谢谢山那边老师!请问老师:阳性和阴性透析病人可以共用治疗室和更衣室? 白衣飘飘 发表于 2012-3-26 21:37 static/image/common/back.gif
谢谢山那边老师!请问老师:阳性和阴性透析病人可以共用治疗室和更衣室?
我好期待答案!不知道是否有人答复,等待中~~~~~ 血透需要做净化吗,万级的级别 jjnijian 发表于 2012-8-5 13:57 static/image/common/back.gif
血透需要做净化吗,万级的级别
血透室是三类环境!{:1_17:}